MP377 12" planté

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

MP377 12" planté

Message par Damall »

Bonjour,

Lors d'une mise à jour de l'OS d'un MP377, le câble RJ45 c'est défait pendant le transfert.

Donc un MP377 planté, avec le message "Waiting for image update".
BOOT MP377.jpg
J'ai donc appliqué la procédure de SIEMENS de restauration mais j'ai toujours le même message.
Trsf MP377.jpg
Or, je ne peux pas allez dans ces paramètres tant que je ne peux pas démarrer Windows CE ?

Je ne vois donc pas comment faire !!!

Je suis en ETHERNET pour le transfert.

J'ai une Compact Flash si besoin, mais je ne sais pas comment transférer l'image sur la compact flash.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: MP377 12" planté

Message par Lorent2 »

Utilise ProSave ! Et fait une restauration usine, il suffit de renseigner une IP bidon (mais dispo sur le réseau) et d'avoir l'adresse MAC de l'écran (au dos de l'appareil). Une fois lancé sur le PC, il suffit de rebooter le MP (en soft sur l'écran ou hard via l'alim) pour qu'ils se trouvent sur le réseau et la procédure se lance.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: MP377 12" planté

Message par Damall »

Salut,

même avec ProSave ça ne fonctionne pas, j'ai toujours les mêmes messages....

@+
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: MP377 12" planté

Message par steph31 »

Bonsoir

Essaye de réinstallé le firmware avec une liaison RS232 Port IF1 ou IF2. Vu qu'il ny a pas de firmware le contrôleur ethernet n'est pas actif.
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: MP377 12" planté

Message par Damall »

Salut,

c'est bon, j'ai fait la même manipulation avec un autre PC, c'est bon.

Merci.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: MP377 12" planté

Message par JC87 »

Bonjour,

Pour information tu a donc fait la procédure de restauration de Siemens avec Prosave c'est bien ça ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: MP377 12" planté

Message par Damall »

Oui, avec ProSave.
Répondre