problème avec prises TER et AUX

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Enregistré le : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

problème avec prises TER et AUX

Message par Dhalsim »

Bonjour,

Sur un TSX 3722 communiquant avec un afficheur Magelis XBT R411, je souhaiterais rajouter une communication avec un coupleur ETZ.

L'XBT est connecté avec le câble XBT Z9681 sur la prise TER de l'API. Quand je connecte mon coupleur sur la prise AUX, l'afficheur perd ses valeurs.
Si je fais l'inverse (XBT sur AUX et coupleur sur TER) c'est la même chose.
Les deux appareils ont leur propre alimentation.
Ma voie 0 est configurée en liaison unitelway, type esclave.

Comment utiliser ces deux prises (TER et AUX) avec mes appareils ?
Avatar du membre
krank
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 21 oct. 2015, 07:35
Localisation : Bretagne

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par krank »

Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Enregistré le : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par Dhalsim »

Alors j'ai positionné mon rotacteur sur TER multi (par défaut il est sur TER direct) mais je ne parviens pas à établir de connexion entre PC et API. J'ai redémarré le driver mais idem.

Mais dans le cas de mon coupleur, je n'ai pas de rotacteur donc comment faire ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par itasoft »

cliquer dessus pour agrandir
______________ETZ.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par skip74 »

salut

moi je dirais bien que ta passerelle a l'adresse 4 et 5 sur le reseau...

Etant donné que ton magélis a l'adresse 4 et 5, cela provoque un conflit...

Essaye de changer l'adresse dans la passerelle etz...

A+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par itasoft »

Sur mon image, j'ai mis XBT-R à l'adresse @6/7
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dhalsim
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Enregistré le : 15 mars 2017, 06:35
Localisation : Lyon

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par Dhalsim »

Ok merci, je vais essayer
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème avec prises TER et AUX

Message par itasoft »

slts,
il faut le boitier d'isolement TSX PACC01 sinon ça peut pas marcher
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre