Bonjour,
a titre d'information j'aimerai savoir pourquoi il n'est pas possible de taper une variable de type Real dans un savety DB .
Savety Bloc FB-FC et DB
Re: Savety Bloc FB-FC et DB
Personne n'a une idée ?
Re: Savety Bloc FB-FC et DB
J'aimerai savoir aussi, je l'avais remarqué par hasard, j'avais regardé en 2/2 sur google mais rien trouvé.
Re: Savety Bloc FB-FC et DB
Bonjour,
Les seuls types de données autorisées en S7 safety sont BOOL, INT, WORD et TIME.
Les seuls types de données autorisées en S7 safety sont BOOL, INT, WORD et TIME.
Re: Savety Bloc FB-FC et DB
viking51,
merci pour ta reponse .
Effectivement j'ai reussi a taper des variables de type Int,bool etc mais pour revenir au type foating point, c'est du a quoi ? siemens n'a pas prevu le coup, ou es ce une règle de securité valable pour tous les constructeurs ?
merci pour ta reponse .
Effectivement j'ai reussi a taper des variables de type Int,bool etc mais pour revenir au type foating point, c'est du a quoi ? siemens n'a pas prevu le coup, ou es ce une règle de securité valable pour tous les constructeurs ?
Re: Savety Bloc FB-FC et DB
Bonjour,
A mon avis simplement parce-que les float sont incompatibles avec les blocs de sécurité Siemens, je ne sais pas comment c'est chez les autres fournisseurs. Je connais quelqu'un chez Hima la prochaine fois que je le vois je lui demanderais.
A mon avis simplement parce-que les float sont incompatibles avec les blocs de sécurité Siemens, je ne sais pas comment c'est chez les autres fournisseurs. Je connais quelqu'un chez Hima la prochaine fois que je le vois je lui demanderais.