Recette TIA PORTAL

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
louduc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 10 avr. 2017, 15:20

Recette TIA PORTAL

Message par louduc »

Bonjour,

je travaille sur TIA PORTAL, je rencontre un problème, dans mes recettes IHM, je viens donner des consignes vitesse et de temps a plusieurs élément..

Aujourd’hui je souhaiterais pouvoir venir modifier par exemple une consigne vitesse en cours de production en passant par un champs E/S dans une autre vue que celle de mes recettes.

Le problème est aucune valeur ne passe, je pense que la recette prime et donc empêche n'importe quelle changement de valeur.

Auriez vous une solution ?

Merci d'avance
wolfwood
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 21 janv. 2016, 17:51

Re: Recette TIA PORTAL

Message par wolfwood »

Tu créé une seconde variable avec la même adresse que la première (avec un autre nom bien sur).

Fait attention par contre car à chaque fois que tu valideras ta recette, la valeur sera mise à jour avec celle présente dans la recette. Si c'est un comportement qui est gênant pour l'application, tu peux utiliser une variable intermédiaire et dans le programme API choisir quelle variable de consigne est utilisée (celle de la recette ou celle de ton champ d'E/S).
Répondre