somachine et analog input

Message par ariana »

Bonjour!!
j'ai essayé de lire une valeur analogique à l'aide d'un prog sur somachine basic , j'ai un automate tm221 , une valeur de la tension aux bornes d'un potentiométre qui est connecté à l'entré A0 de mon automate , j'ai fais le prog suivant
%mw0:=%iw0.0 mais le probleme que la valeur lu au niveau du somachine n'est pas la meme que celle lu par un multimetre au niveau de la sortie de potentiometre et d'aprés ce que j'ai lu les analog input utlilse un convertisseur 10bits mais j'ai pas trouvé comment faire(formule par exemple) pour lire la valeur exacte . et j'ai remarqué que la valeur de %mw0 es ttoujour affichée en type entier alors que celle aux bornes du potentiometre peut etre 1.546 v , j'ai essayé de mettre %iw0.0 dans un %mf5 mais ça n'a pas marché il m'affiche une erreur qui indique l'incompatibilité
qualqu'un peut m'aider svp et merci d'avance :) , je vais essayer de ma part de trouver la solution
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: somachine et analog input

Message par AMINE »

g pas compris c'est quoi la question ????
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: somachine et analog input

Message par philou77 »

Moi non plus..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: somachine et analog input

Message par itasoft »

Slts,
Entrée ana. 0/10V sur 10bits, pour une lecture en 0.01 V
Il faut configurer la voie mini=0 , maxi=1000
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: somachine et analog input

Message par Bernardo59 »

Salut,

L'automate t'affiche une valeur en points (0-10 000 - A confirmer) qui correspond à ta tension 0-10V.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: somachine et analog input

Message par itasoft »

slts,
disons que en configuration l'on met la valeur que l'on veut mais la résolution sera toujours sur 10bits (1024)
Je veut dire par là que si je met 10000 je suis à +- 10mV
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: somachine et analog input

Message par ariana »

merci pour vos réponses:
je m'explique : on m'affiche une valeur entre 40 et 10000 en regardant sur le table d'animation sur somachine alors que ma valeur anagolique est de (0.445v jusqu'au 10v) je veux avoir la valeur exacte au niveau de mon table d'animation ,je sais qu'il existe un convertisseur num/anal attribue une val numérique a chaque vleur de tension mais je besion de récupérer cette valeur réel (qui est de type float réellement) et la sauvegarder dans un %MF5 par exemple
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: somachine et analog input

Message par itasoft »

slts,
moi, j'abandonne,
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: somachine et analog input

Message par ariana »

j'ai pas compris :o pas de rep alors!!!! pas grave je v chercher ça en tt cas :)
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: somachine et analog input

Message par Bernardo59 »

Salut,

Il te faut faire simplement une conversion de ta tension au nombre de points attribué (10 000).

A+