Bonjour est-il possible de programmer une réinitialisation de tout un programme par action sur un bouton poussoir en langage list sur un automate TSX MICRO 3710 avec le logiciel PL7 PRO? SI oui, Comment?
Merci d'avance
réinitialisation d'un programme
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: réinitialisation d'un programme
Salut !
Tu veux ré initialiser quoi ?
ça dépend de plusieurs choses ( paramétrage , programmation existante)...
Tu veux ré initialiser quoi ?
ça dépend de plusieurs choses ( paramétrage , programmation existante)...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: réinitialisation d'un programme
Explication du fonctionnement du système: J'ai un PC, qui envoi des ordres à mon automate. Selon la valeur des mots envoyé par mon pc, mon automate actionne tel ou tel sortie. Mon automate fait uniquement cela. Il arrive que pour une raison que nous ignorons la communication entre le pc et l'automate plante. Du coup l'automate garde en mémoire la dernière valeur envoyé par le pc. Lorsque ce souci arrive mon client m'appelle et jusqu’à présent j'allais avec pl7 Pro dans l'onglet AP puis initialiser. Ce qui avait pour conséquence de réinitialiser mon programme et de redémarrer normalement. Je souhaiterais pouvoir programmer un bouton poussoir qui ferait que lorsque la personne appui sur ce bouton, cela fait la même action que lorsque moi je réinitialise avec pl7. J'ai déja essayer de programmer que lorsque j'appui sur ce bouton (entrée active) je reset le mot envoyé par le pc mais pl7 me dit impossible de faire un reset sur les mots. (Sur un bit interne oui mais sur un mot non). Donc je souhaiterais pouvoir programmer un reset de toute la section
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: réinitialisation d'un programme
Salut,
Le mieux serait de configurer un mot de vie entre l'automate et le PC.
Si ton mot de vie n'est plus incrémenté pendant X temps, tu remets à 0 toutes les sorties.
Tes mots de données doivent être programmés pour se mettent à zéro dans le même cas.
Le mieux serait de configurer un mot de vie entre l'automate et le PC.
Si ton mot de vie n'est plus incrémenté pendant X temps, tu remets à 0 toutes les sorties.
Tes mots de données doivent être programmés pour se mettent à zéro dans le même cas.
Re: réinitialisation d'un programme
bonsoir,
dans la configuration matérielle de ta carte, tu peux configurer le repli à 0 des sorties suivant un évènement que tu programme.
A tester
dans la configuration matérielle de ta carte, tu peux configurer le repli à 0 des sorties suivant un évènement que tu programme.
A tester
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: réinitialisation d'un programme
slts
on ne fait pas un reset sur les mots, mais on les mets à 0
lol
on ne fait pas un reset sur les mots, mais on les mets à 0
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2237
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: réinitialisation d'un programme
Encore plus simple : cocher la case raz des mots sur reprise à froid comme ça le client coupe l'automate et ça repart avec tout à zéro. Cela dit et sans être méchant, si j'étais le client j’aurai foutu un truc comme ça à la benne depuis bien longtemps
JC
JC