Message par Apprenti »

Bonjour Les Experts,


Voila dans le cadre d'une application entre un API M340 et un IHM, je voudrais savoir si c'est possible d'afficher la version du projet automate dans l'IHM.
En essayant de voir les bits systeme peut etre , enfin je ne sais pas :(
Pouver vous voir si cela et possible et comment ? (j'utilise Unity Pro V7, peut etre que je doit changer de version?)
Merci a tous.
Fichiers joints
information sur la version du projet Unity
information sur la version du projet Unity
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Est possible de connaitre la version de l'Application Unity Pro ?

Message par itasoft »

slts,
oui avec le FBD "PRJ_VERS"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Est possible de connaitre la version de l'Application Unity Pro ?

Message par Béryl »

Oui, PRJ_VERS te mâche tout le boulot.
Tu mets les infos dont tu as besoin dans un tableau et tu l'envoies vers l'IHM.
Avatar du membre
Apprenti
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 26 oct. 2015, 14:09

Re: Est possible de connaitre la version de l'Application Unity Pro ?

Message par Apprenti »

Merci beaucoup,

C'est ce que je chercher .... ;)

en ce qui concerne le tableau ...aurait tu un exemple ?

a Bientot
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Est possible de connaitre la version de l'Application Unity Pro ?

Message par itasoft »

slts,
disons qu'il faut affecter une adresse absolue aux variables que tu veux visualiser sur le HMI
ex: pour visualiser le paramètre "Nom de l'application"

cliquer dessus pour agrandir
sur Unity
PRJ_VERS0.JPG
sur Vijeo-designer
PRJ_VERS1.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Est possible de connaitre la version de l'Application Unity Pro ?

Message par Béryl »

Comme dis Itasoft, tu déclares un tableau d'adresses topologiques :
Sans titre.png
Et tu t'en sers dans ton bloc PRJ_VERS
Sans titre2.png