Bonjour tout le monde
Pour transférer un projet Wincc Flex 2008 SP3, j'utilise un PC win7 , un PC adapter A2 avec les paramètres de communication suivants MPI V187.5 , add 0 .
Coté OP77B sachant qu'il est nouveau ( ne contient pas de projet) j'utilise enable chanel 2 (MPI\DP) V187.5, addr 1,
Avec le diagnostic du PC adapter je peux lire les deux adresses ( donc je vois bien l'IHM) mais lorsque je passe sur mode transfert , un message indique que c'est impossible de faire la connexion
PS: les jumper sur le dos de l'IHM sont configuré sur MPI\DP et le mode de transfert aussi
y'a t'il une procédure bien déterminé de la faire a une nouvelle IHM pour pouvoir transférer ???
avez vous une suggestion les amis puisque la je sens que tout est OK mais sa marche pas
Probléme de connexion entre PC et OP77B
Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B
Bonjour
d'après mes souvenir il faut être branché sur l'automate.
c'est l'automate qui alimente ton adaptateur !!!!
d'après mes souvenir il faut être branché sur l'automate.
c'est l'automate qui alimente ton adaptateur !!!!
Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B
Bonjour,
As tu sélectionné la bonne interface dans "Paramétrage de l'interface PG/PC ?"
As tu sélectionné la bonne interface dans "Paramétrage de l'interface PG/PC ?"
Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B
Bonjour ,
enfin le problème c’était une défaillance logiciel sur l’interface de paramétrage PG\PC sur mon PC , merci pour vos réponse les amis
enfin le problème c’était une défaillance logiciel sur l’interface de paramétrage PG\PC sur mon PC , merci pour vos réponse les amis