Bonjour
j'ai un problème de communication avec une microbox comprenant un WinLC RTX et un module ET 200AL ( IM 157-1 PN)
impossible de communiquer avec l'ET200 ( adresse IP OK)
je SUIS en TIA V13 SP1
Ma question: Est-ce qu'un WinLC RTX peut communiquer avec un ET200AL ?
ou dois-je mettre une cpu ?
Merci d'avance
WinLC RTX et ET200AL
Re: WinLC RTX et ET200AL
Bonjour,
L'erreur habituelle est d'oublier de configurer correctement l'interface PG/PC de la microbox. Il faut lui indiquer la carte réseau ethernet pour communiquer avec la périphérie.
L'erreur habituelle est d'oublier de configurer correctement l'interface PG/PC de la microbox. Il faut lui indiquer la carte réseau ethernet pour communiquer avec la périphérie.