Bonjour,
Connaissez vous la difference entre une cpu TSXP57353M et une TSXP57353AM? Les AM peuvent elles servir de rechange pour les M sans problème?
Merci! Bonne journée
Difference TSX 57M / AM
-
Automaticien73
- Apprend le binaire

- Messages : 8
- Enregistré le : 08 juin 2017, 19:57
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Difference TSX 57M / AM
Bonjour,
On en avait parlé il y a quelque temps et je me permet de recopier la réponse de Fish qui bosse chez schneider et qui donc connait absolument tout par cœur sur ces produits
Salut,
Ouh la, on me demande !
La différence entre le TSXP57303M et TSXP57303AM, c'est.......le A
Ok, je sors !
Euh, non, sinon personne n'aura la réponse !
Bref, Schneider a été contraint il y a quelques années de changer ses processeurs à l'intérieur de ses UC.
Pour la plupart, c'était mieux, donc pas de changement de références.
Par contre, pour certaines, telle que les 57303, les caractéristiques changeaient et pouvaient ne pas aller dans le bon sens, d'où un changement de référence.
Ainsi, en passant d'une 57303M à une 57303AM, il faut :
- ajuster les périodes des tâches si vous programmez en mode périodique
- vérifier les effets sur la partie opérative si vous programmez en mode cyclique
- vous assurez que ces mêmes éléments ont été vérifiés si votre application provient d'une carte PCMCIA
Les fonctionnalités étaient les mêmes à l'exception du temps de cycle dans certains cas (rares).
JC
On en avait parlé il y a quelque temps et je me permet de recopier la réponse de Fish qui bosse chez schneider et qui donc connait absolument tout par cœur sur ces produits
Salut,
Ouh la, on me demande !
La différence entre le TSXP57303M et TSXP57303AM, c'est.......le A
Ok, je sors !
Euh, non, sinon personne n'aura la réponse !
Bref, Schneider a été contraint il y a quelques années de changer ses processeurs à l'intérieur de ses UC.
Pour la plupart, c'était mieux, donc pas de changement de références.
Par contre, pour certaines, telle que les 57303, les caractéristiques changeaient et pouvaient ne pas aller dans le bon sens, d'où un changement de référence.
Ainsi, en passant d'une 57303M à une 57303AM, il faut :
- ajuster les périodes des tâches si vous programmez en mode périodique
- vérifier les effets sur la partie opérative si vous programmez en mode cyclique
- vous assurez que ces mêmes éléments ont été vérifiés si votre application provient d'une carte PCMCIA
Les fonctionnalités étaient les mêmes à l'exception du temps de cycle dans certains cas (rares).
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Difference TSX 57M / AM
salut
pour moi les ref en A vont bcp plus vite...
bref j'ai du faire un résumé rapide lol
pour moi les ref en A vont bcp plus vite...
bref j'ai du faire un résumé rapide lol
-
Automaticien73
- Apprend le binaire

- Messages : 8
- Enregistré le : 08 juin 2017, 19:57
Re: Difference TSX 57M / AM
Merci pour vos réponses!
Je peux acheter un spare en AM alors!
Re: Difference TSX 57M / AM
JC87 a écrit : ↑12 juin 2017, 11:53 Bonjour,
On en avait parlé il y a quelque temps et je me permet de recopier la réponse de Fish qui bosse chez schneider et qui donc connait absolument tout par cœur sur ces produits
Salut,
Ouh la, on me demande !
La différence entre le TSXP57303M et TSXP57303AM, c'est.......le A
Ok, je sors !
Euh, non, sinon personne n'aura la réponse !
Bref, Schneider a été contraint il y a quelques années de changer ses processeurs à l'intérieur de ses UC.
Pour la plupart, c'était mieux, donc pas de changement de références.
Par contre, pour certaines, telle que les 57303, les caractéristiques changeaient et pouvaient ne pas aller dans le bon sens, d'où un changement de référence.
Ainsi, en passant d'une 57303M à une 57303AM, il faut :
- ajuster les périodes des tâches si vous programmez en mode périodique
- vérifier les effets sur la partie opérative si vous programmez en mode cyclique
- vous assurez que ces mêmes éléments ont été vérifiés si votre application provient d'une carte PCMCIA
Les fonctionnalités étaient les mêmes à l'exception du temps de cycle dans certains cas (rares).
JC