Chachoumie
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 21 juin 2017, 08:01

Changement d'heure automate premium

Message par Chachoumie »

Bonjour à tous,

Le sujet est simple, j'aimerais savoir si les automates premium de chez Schneider font le passage heure d'été/heure d'hiver tous seuls où si je dois créer un code qui permet de modifier l'heure automatiquement.

Merci pour vos réponses ;)

Chachoumie
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7161
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement d'heure automate premium

Message par itasoft »

slts,
non il faut remettre les pendules à l'heure

======== Exemple sous PL7-PRO ========

(* MISE A L'HEURE D'ETE Le dernier dimanche du mois de Mars à 2h du matin *)

(*Si mois de Mars*)
IF(%SW52 AND 16#FF00)=16#0300
(*Si 2 h du mat*)
AND %SW51=16#0200
(*Si Dimanche*)
AND %SW49=7
(* Si c’est le dernier Dimanche du mois *)
AND BCD_TO_INT(%SW52 AND 16#00FF)+7>31
(* Mise à l'heure d'été + 1h *)
THEN
%M0:=False;
%MW0:=0;
%MW1:=16#0300;
%MW2:=%SW52;
%MW3:=%SW53;
WRTC(%MW0:4);
END_IF;


(* MISE A L'HEURE D'HIVER Le dernier dimanche du mois de Octobre à 3h du matin *)

(*Si mois de Octobre*)
IF(%SW52 AND 16#FF00)=16#1000
(*Si 3 h du mat*)
AND %SW51=16#0300
(*Si Dimanche*)
AND %SW49=7
(* Si c’est le dernier Dimanche du mois *)
AND BCD_TO_INT(%SW52 AND 16#00FF)+7>31 AND NOT %M0
(* Mise à l'heure d'hiver -1 h *)
THEN
%M0:=True;
%MW0:=0;
%MW1:=16#0200;
%MW2:=%SW52;
%MW3:=%SW53;
WRTC(%MW0:4);
END_IF;
Modifié en dernier par itasoft le 22 juin 2017, 08:08, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 528
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Changement d'heure automate premium

Message par ProfnovA »

Si tu as une carte ethernet dans ta config, tu as aussi la possibilité de synchroniser l'heure sur un serveur de temps NTP. Sinon c'est à la mano.
Chachoumie
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 21 juin 2017, 08:01

Re: Changement d'heure automate premium

Message par Chachoumie »

Merci pour vos réponses, je vais mettre le premier code en application car je ne dispose pas d'Ethernet ;)

Petite question supplémentaire, pour afficher l'heure de l'automate sur le magelis il faut bien que j'aille dans tableau de données et que je fasse configurer l'horloge du terminal ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7161
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement d'heure automate premium

Message par itasoft »

slts,
Tu veux dire de mettre l'horloge du terminal (Date+Heure) à la Date et l'heure de l'automate ?????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Chachoumie
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 21 juin 2017, 08:01

Re: Changement d'heure automate premium

Message par Chachoumie »

Oui c'est ça :)

J'ai essayé avec le tableau de données comme indiqué sur la notice schneider : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20585/

Mais cela ne marche pas pour mon cas, le magelis n'affiche pas la même heure que celle de l'automate .. Je pense que cette notice fonctionne aussi pour un automate programmé sous PL7 Pro
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7161
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement d'heure automate premium

Message par itasoft »

slts,
c'est pareil, dans l'automate sous PL7-PRO il faut écrire: RRTC(%MW500:4); pour l'exemple

ceci dit, c'est plus simple de faire la mise à l'heure de l'automate à l'heure du Terminal car celui-ci géré le changement éte/hiver
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Chachoumie
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 21 juin 2017, 08:01

Re: Changement d'heure automate premium

Message par Chachoumie »

Tu veux dire de prendre l'heure et date de l'ihm et de la mettre dans l'automate c'est bien ça ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7161
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Changement d'heure automate premium

Message par itasoft »

OUI
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr