Problème de lecture PL7 pro

Message par Wewe »

Bonjour,

Sur le logiciel PL7-pro j'essaie de faire une conversion impulsions/litre.

Grâce à une règle de 3, j'aimerai déterminer le nombre de Litre en fonction du nombre d'impulsion.

Je sais que 120 impulsions est l'équivaut de 1 L.

120 -> 1L
X imp -> ?

Pour cela j'ai fais un programme en ST :

%MW300:=(%MW30*1)/120;
%MF0:=INT_TO_REAL(%MW300);


%MW300 = mot dans lequel je récupère la valeur de l'opération
%MW30 = nombre d'impulsion
%MF0 = flotant dans lequel j'aimerai récupérer la valeur de %MW300 (pour ensuite l'afficher sur vijeo désigner, nombre à virgule)


lorsque je regarde l'animation de ce petit ST, le nombre d'impulsion varie correctement, en revanche rien ne se passe pour MW300 et donc pour MF0.

Pourriez vous m'aider ? Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de lecture PL7 pro

Message par itasoft »

slts

%MF0:=INT_TO_REAL(%MW30)/120.0;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Wewe
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 30 juin 2017, 12:24

Re: Problème de lecture PL7 pro

Message par Wewe »

Ça fonctionne, merci