Tables des variables Unity pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Tables des variables Unity pro

Message par Schul »

Salut à tous!

Dans l'optique d'un nième passage PL7->Unity, je dois également ajouter un ATV320 en Ethernet.

1-Est-ce que je peux bien ajouter une ETY4103 sur un TSX P57 204M pour dialogue ensuite en IO-scanning avec l'ATV suivant cet exemple ? :

http://www2.schneider-electric.com/reso ... t%20IP.pdf

(même si effectivement je n'ai pas un M340, est-ce que ça fonctionnerait sur un TSX?)

2-Ceci m'apporte une 2ème question, je dois également mettre à dispo des infos du var sur une supervision et du coup pour connaitre mes adresses dispo, je pensais trouver une table d'adresses un peu comme sur PL7 ou les adresses utilisées sont en gras :
PL7.PNG
Je ne trouve pas mon bonheur, du coup pour le moment je switche sur l'appli de base PL7 pour vérifier si la zone est dispo et je retourne ensuite sur unity mais c'est tout de même lourd, long et fastidieux, donc si il existait à votre connaissance une meilleure technique ?

Merci d'avance !
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Tables des variables Unity pro

Message par fish »

Salut,
Pour la première partie, sans pb une ETY 4103 te fera le scanning de l'ATV320.
Pour la deuxième partie, je laisse les spécialistes te répondre.
billbill
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 14 juin 2017, 15:37
Localisation : Reims

Re: Tables des variables Unity pro

Message par billbill »

Bonjour,
Lorsque je migre vers unity, si j'ai des modifications , je fais tout sur Unity, je n'ouvre plus PL7
Pour la com j'alloue des mots que pour la com en commençant dans les 10000 comme ça je m'assure de pas écrire dessus.
et je fais bien attention dans la conf de la CPU de la taille des champs
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: Tables des variables Unity pro

Message par Schul »

fish a écrit : 17 juil. 2017, 14:00 Salut,
Pour la première partie, sans pb une ETY 4103 te fera le scanning de l'ATV320.
Pour la deuxième partie, je laisse les spécialistes te répondre.

Ok, merci ça rassure pour le choix du matériel déja...
billbill a écrit : 17 juil. 2017, 14:29 Bonjour,
Lorsque je migre vers unity, si j'ai des modifications , je fais tout sur Unity, je n'ouvre plus PL7
Pour la com j'alloue des mots que pour la com en commençant dans les 10000 comme ça je m'assure de pas écrire dessus.
et je fais bien attention dans la conf de la CPU de la taille des champs
Oui, mais je récupère un programme déja en place depuis quelques années, je n'ai donc pas pu maîtriser la mise en route de l'ensemble, sinon c'est sur que moi aussi je me réserve une plage de comm mais là, ça part dans tous les sens :/
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Tables des variables Unity pro

Message par Ulairi »

Bonjour,

tu peux dans "Variables et instances FB" ouvrir la listes des variables et les classer par adresses pour voir ce qui est utilisé.

Sinon, depuis la CPU dans la zone "Configuration" :
- Sélectionner les types qui t'intéressent puis mettre à jour la liste.
Tu peux aussi filtrer sur l'utilisation

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: Tables des variables Unity pro

Message par Schul »

Parfait, c'est exactement ce que je cherchais, qui était sous mes yeux et que je n'avais pas trouvé...

Merci bien!
Répondre