Bonjour,

Je poste ce message afin d'avoir quelques indications sur une démarche à suivre.

Je possède une variables réel %MF0 que je souhaite voir évoluer sur vijéo designer. La voila :
conversion.jpg
Sur vijeo designer j'ai crée un afficheur numérique dans lequel je souhaiterai voir la variables %MF0 évoluer.

Je l'ai paramétré comme cela :
vijeo.jpg
Et la variables litre15 comme ceci :
vijeo_2.jpg
Ne pouvant pas tester la visualisation pour le moment, j'aimerais savoir si le paramétrage suivant est cohérent. C'est ma première utilisation de vijeo designer et j'espere ne rien avoir oublié

merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variable pl7/vijeo

Message par itasoft »

slts,
c'est juste, sauf que les %MF et les %MD occupent 2 mots aux même adresses que les %MW, il faut les utiliser 2 par 2,
je veux dire par là que si tu utilise %MF0 ou %MD0 il ne faut pas utiliser les %MW0 et %MW1 ailleurs dans le programme.

%MF8:=INT_TO_REAL(%MW34)/160.0;
%MF6:=INT_TO_REAL(%MW33)/160.0;
%MF4:=INT_TO_REAL(%MW32)/160.0;
%MF2:=INT_TO_REAL(%MW31)/160.0;
%MF0:=INT_TO_REAL(%MW30)/160.0;

ceci dit, si c'est juste pour les afficher, pas obligé d'écrire des lignes de programme
-
W30.JPG
Modifié en dernier par itasoft le 21 juil. 2017, 17:33, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Wewe
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 30 juin 2017, 12:24

Re: variable pl7/vijeo

Message par Wewe »

C'est noté, merci !
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: variable pl7/vijeo

Message par Ulairi »

Bonjour,

il faut aussi bien penser lors de la configuration de la communication entre l'IHM et l'API de mettre le mot de poids faible en premier pour l’ordre des doubles mots :

Image

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Wewe
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 30 juin 2017, 12:24

Re: variable pl7/vijeo

Message par Wewe »

Merci pour ces réponses.

Itasoft, le type de donnée c'est flottant plutot Non ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variable pl7/vijeo

Message par itasoft »

slts,
non, W30 c'est le nom de la variable externe d'adresse absolue %MW30
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr