Posté le: 08/12/2015 18:19:28 Sujet du message: numero de recette mp277 Bonsoir a tous
au boulot j ai une machine qui fonctionne grace a 3 plc (2 314 et une 315) et un hmi mp277
je dois recuperer le numero de la recette en cours pour pouvoir conditionner l appel d'un FC dans la cpu 315
le probleme c est que dans wincc je vois que le numero de recette est sauvegarder dans un db qui lui est dans une des cpu 314
il y a t il un moyen quand meme de recuperer le numero de recette en cours et l avoir dispo dans la cpu 314?
Autre question est ce que je peux effectuer un rappatriment du programme de l ihm via wincc pendant la prod ou je dois attendre que la machine soit a l arret?
Merci
numero de recette mp277
- nabilliban62
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 22 nov. 2015, 10:48
Re: numero de recette mp277
bsr
oui c'est tres simple ,
creer un script avec le nom ComCpu1ToCpu2 (sub sans param) et ecrire
dans le gestionnaire de var tu choisis la var de l'automate où y a le n° de recette (VariableNrRecetteCPU1) clic droit , propriete , evennement modification et choir le script
oui c'est tres simple ,
creer un script avec le nom ComCpu1ToCpu2 (sub sans param) et ecrire
Code : Tout sélectionner
SmartTags("VariableNrRecetteCPU2") = SmartTags("VariableNrRecetteCPU1")
Re: numero de recette mp277
pour charger le projet je pense que oui si y a pas de script qui tourne comme celui là ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- nabilliban62
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 22 nov. 2015, 10:48
Re: numero de recette mp277
Ouais donc c'est mort j'ai une trentaine de script qui tourne en permanence donc je regarderais quand ce sera à l'arret