Communication mode de caractère

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 18 nov. 2016, 15:36

Communication mode de caractère

Message par rlubet »

Bonjour tout le monde,

Je dois réaliser une communication en RS422 en mode de caractère entre un TSX P572634 et une caméra data logic Matrix 120 210
La comm entre l'automate et la caméra se fait par l'intermédiaire d'une carte TSX SCY21601 où je dispose sur l'emplacement 2 d'une carte TSXSCP114

Je programme sous Unity, et j'utilise la fonction PRINT_CHAR pour plus de facilité.
Avec cette fonction je dois renseigner une adresse de destination,
je voudrais utiliser la fonction ADDM pour convertir mon adresse de destination mais je ne sais pas quoi mettre dedans.

Voici ma config :

Image

Merci d'avance pour votre aide
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 18 nov. 2016, 15:36

Re: Communication mode de caractère

Message par rlubet »

C'est bon, j'arrive à envoyer mon caractère et déclencher l'ordre de lecture, il fallait que je spécifie l'adresse 0.5.1
Par contre en utilisant la fonction INPUT_CHAR, je n'arrive pas à récupérer les données que je souhaite, j'ai un doute par rapport au cablage de la carte
CP114, quelqu'un aurait il des informations à ce sujet?

Merci
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Communication mode de caractère

Message par fish »

Salut,
Tu trouveras pas mal de réponse à partir de la page 229 de ce lien :
http://dl.free.fr/mpsClKZjk
Bon courage.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication mode de caractère

Message par itasoft »

slts,
il faut préciser dans quel cas de figure tu doit utiliser INPUT_CHAR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 18 nov. 2016, 15:36

Re: Communication mode de caractère

Message par rlubet »

itasoft a écrit : 25 sept. 2017, 16:18 slts,
il faut préciser dans quel cas de figure tu doit utiliser INPUT_CHAR
Bonjour itasoft,
En fait je lance un print_char (j'envoie la lettre T) vers ma caméra afin de déclencher l'acquisition.
Je souhaite récupérer les données que me renvoie la camera pendant tout le temps où celle ci reste allumée (la fenêtre d'acquisition de la camera se terminer sur un time out de 2sec ou sur un good read)

Pour information, j'ai également fait le test en RS232 avec un 221 et cela a été niquel à mettre en place, autant sur le plan de la réception que de la transmission (avec la fonction %SEND_RCV_MSG)
Répondre