Re: TSX 37 communication série

Message par itasoft »

slts,
Surtout que pour PRINT_CHAR c'est pas la bonne syntaxe, ya pas de %MW:32 mais des %MB:32
et de plus pour établir un dialogue question/réponse avec le PC il faut plutôt utiliser OUT_IN_CHAR
en conclusion "Tout faux"