Bonjour,
Est il possible de migrer une UC Premium TSXP57303 de PL7 a Unity?
Merci.
Est il possible de migrer une UC Premium TSXP57303 de PL7 a Unity?
Merci.
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Migration PL7/Unity
Salut, si c'est un TSX P57 303 AM, Il peut être migré par une mise à jour du firmware.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration PL7/Unity
slts,
oui
dans PL7-PRO exporter l'application ça génère un fichier .FEF
Dans Unity Ouvrir un projet PL7 .FEF
oui
dans PL7-PRO exporter l'application ça génère un fichier .FEF
Dans Unity Ouvrir un projet PL7 .FEF
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Ashkore
- Aguerri de l'automation
- Messages : 77
- Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
- Localisation : Bouches-du-Rhone
Re: Migration PL7/Unity
Salutations,
A mon avis tu trouveras ton bonheur ici : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
Cordialement.
A mon avis tu trouveras ton bonheur ici : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
Cordialement.
"L'échec est le fondement de la réussite."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration PL7/Unity
ERREUR, j'avais compris le programme, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Migration PL7/Unity
Et une simple TSX p57303?chgui a écrit :Salut, si c'est un TSX P57 303 AM, Il peut être migré par une mise à jour du firmware.
ça c'est pour migrer le programme vers Unity, mais encore faut il avoir une UC compatibleitasoft a écrit :slts,
oui
dans PL7-PRO exporter l'application ça génère un fichier .FEF
Dans Unity Ouvrir un projet PL7 .FEF
Re: Migration PL7/Unity
Effectivement j'ai déja vu cette FAQ, c'était pour confirmerAshkore a écrit :Salutations,
A mon avis tu trouveras ton bonheur ici : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
Cordialement.
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Migration PL7/Unity
Si pas de M ou AM, à mon avis non, voir autre FAQ : http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=truejob111a a écrit :Et une simple TSX p57303?chgui a écrit :Salut, si c'est un TSX P57 303 AM, Il peut être migré par une mise à jour du firmware.
- Ashkore
- Aguerri de l'automation
- Messages : 77
- Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
- Localisation : Bouches-du-Rhone
Re: Migration PL7/Unity
Je pense comme Chgui, ces lettres ne doivent pas être là au hasard malheureusement.. ![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
"L'échec est le fondement de la réussite."
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Migration PL7/Unity
Personnellement je ne serai pas aussi catégorique, je pense que c'est la même chose, le M c'est juste une référence catalogue qui fait référence à la langue de la documentation jointe ou un truc de genre. Fish pourrait surement le confirmer ou l'infirmer. Cela étant dit j'ai voulu faire une fois une mise à jour de firmware pour upgrader un Premium PL7 vers Unity et alors que tout s'était bien passé sans aucun message d'erreur je me suis retrouvé à la fin avec toutes les leds de la cpu allumées façon sapin de noël et j'ai jamais pu la faire repartir...
JC
Edit : j'ai fait une recherche sur le forum Automatica car ça me disais quelques chose et en effet j'avais posé cette question qu'on m'avait demandé en formation, Fish m'avait répondu que le M voulait dire multi langue : http://automatica.clicforum.com/t10140- ... ?q=premium c'est donc bien le même processeur. Par contre je ne sais pas ce que signifie AM ?
JC
Edit : j'ai fait une recherche sur le forum Automatica car ça me disais quelques chose et en effet j'avais posé cette question qu'on m'avait demandé en formation, Fish m'avait répondu que le M voulait dire multi langue : http://automatica.clicforum.com/t10140- ... ?q=premium c'est donc bien le même processeur. Par contre je ne sais pas ce que signifie AM ?
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."