Bonjour
Je mets en place une communication IP entre deux ATV320 et un M340.
Je n'ai pas encore trouvé comment affecter une IP à chaque ATV mais ce n'est pas le sujet...
Dans le M340, j'utilise 1 fonction READ_VAR pour lire 8 infos depuis logic address 3201 de chaque ATV.
J'ai créé une table d'animation dédiée.
par contre je ne vois pas comment transférer les valeurs reçues vers un %MWxx?
Une idée svp? si besoin je peux envoyer le stu.
La communication entre le M340 et les ATV320 est faite par fibre optique puis convertisseur RJ45, tout cela sur un hub existant du système actuel branché sur le port RJ45 du P34 2020
Merci
Comm ATV320 et M340
Re: Comm ATV320 et M340
ça serait pas + simple de te faire la comm en IO scanning ? Je l'ai fais sur un TSX et ça marche bien une fois que t'as bien compris le principe des id sur la carte de comm...
Re: Comm ATV320 et M340
Certainement plus simple effectivement avec le module BMX NOC 0401 mais vu le prix, et que j'interviens sur un marché public où la dépense est comptée... si je peux m'en passer. 