j'ai un moteur pas à pas qui est contrôlé via un stepper driver avec la référence 2M982-AC
dans ce driver il y a une entrée PULSE qui est : input frequency up to 200 KHz qui commande le mouvement de ce moteur avec précision et résolution élevée
quel sont les possibilités de commander ce driver avec l'automate 1200 avec ça sortie PMW?
2M982-AC Stepper Motor Driver controlled with PMW of 1200 PLC siemens
Re: 2M982-AC Stepper Motor Driver controlled with PMW of 1200 PLC siemens
Bonjour,
Effectivement c'est possible de piloter ton driver.
Il faudra mettre la résistance appropriée à la sortie PTO de ton automate.
Le S7-1200 gère très bien les moteurs pas à pas.
En fait l'automate, il faut déclarer un axe matériel et utiliser les blocs motion pour le pilotage.
Bon courage.
Effectivement c'est possible de piloter ton driver.
Il faudra mettre la résistance appropriée à la sortie PTO de ton automate.
Le S7-1200 gère très bien les moteurs pas à pas.
En fait l'automate, il faut déclarer un axe matériel et utiliser les blocs motion pour le pilotage.
Bon courage.