Transfert vers TP700

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
AII
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 25 déc. 2017, 10:58

Transfert vers TP700

Message par AII »

Bonsoir,
j'ai un problème lors de transfert du programme dans un pupitre TP700 confort du siemens qui s'arrête à 5%. En effet, ce problème est née lors d'une coupure d'alimentation de secteur lors de transfert d'un programme.
S'agit il d'un problème Soft ou Hard.
Et merci.
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Transfert vers TP700

Message par jll »

Bonjour,

Quel est le message d'erreur indiqué par Tia portal quand le transfert se plante ?

En cas d'erreur indéterminée, je suggère de
:arrow: recharger un projet vide, pour voir si c'est le matériel qui pose problème ou le projet,
si pas d'amélioration :arrow: utiliser Prosave et recharger le firmware du pupitre.
Répondre