Lecture de mots Flottants twidoSuite

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
JUL83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 21 nov. 2017, 21:34

Lecture de mots Flottants twidoSuite

Message par JUL83 »

Bonjour,

J'ai un automate twido avec lequel je communique en modbus avec un compteur d’énergie.
J'arrive à lire N mots en utilisant une macro comm.
Par contre là ou je suis bloqué , c'est que je voudrais lire des mots flottants , et là je n'y arrive pas .

Quelqu'un aurait-il une petite idée?

Très cordialement.

JUL
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Lecture de mots Flottants twidoSuite

Message par itasoft »

slts,
lire la valeur sur 2 mots %MWi et les retrouver dans une variable %MFi à la même adresse absolue.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JUL83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 21 nov. 2017, 21:34

Re: Lecture de mots Flottants twidoSuite

Message par JUL83 »

Salut ,

Tout d'abord je te souhaite une bonne année.
Merci pour la réponse, je regarde ça demain, je dois avoir un petit problème de recouvrement....
Répondre