tempo sur S7 -400

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

tempo sur S7 -400

Message par lolodu013 »

bonjour,

Voilà je souhaite démarrer un tempo, par une entré. E0.0 pour l'exemple. Cette tempo doit durée 1 minute. Mais mon entrée e0.0 peut s'activé et désactivé 3 fois en 1 minutes.

Quand j'utilise le simulateur, quelque soit la tempo que je met, elle se re initialise a 1 minute à chaque activation de l'entrée E0.0.

Moi j'aimerai que la tempo continue quelque soit l'état de l'entrée E0.0, après sa 1 ere activation.

Des idées?

Merci :D
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: tempo sur S7 -400

Message par Quentin27 »

Il faut que tu SET un bit, sur le front montant de ton entrée E0.0:

E0.0..............................%M0
-|P|-------------------------------(S)-

Ensuite, tu peux mettre ta tempo:
%M0................................T0
-||---------------------------(S5T#60s)-

Et tu RESET ton bit à la fin de ta tempo:

T0.Q........................... %M0
-||------------------------------(R)-
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: tempo sur S7 -400

Message par lolodu013 »

super Merci pour le coup de pouce.
Répondre