Bonjour,

Pour utilisé Vijeo Design' Air il est nécessaire de ce connecté au serveur apartir d' eCatcher ??!
Quelqu'un à déjà utlisé cette app svp !!!

cdt,
Modifié en dernier par AlaeddineCHEKILI le 10 nov. 2017, 09:22, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Vijeo Design' Air

Message par Relax1485 »

Bonjour,
oui je l'ai déjà utilisé avec un HMI STU 855 + iPhone ou iPad.
Il faut que ton IHM et ton appareil sous Vijéo design' Air soient sur le même réseau et c'est tout.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: Vijeo Design' Air

Message par AlaeddineCHEKILI »

Bonjour,

votre HMI est connecté a un routeur ewon ?
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Vijeo Design' Air

Message par Relax1485 »

Pas du tout.
C'était pour une application locale, c-a-d :
Le client voulais pouvoir prendre la main sur la machine n'importe où dans l'entreprise. Vu que son iPhone était en Wifi sur le même réseau que l'automate et IHM alors aucun problème pour lancer l'application Vijéo design Air et se connecter au STU.

Quelle application souhaites tu faire de VD'Air ?
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: Vijeo Design' Air

Message par AlaeddineCHEKILI »

En faite j'utilise un automate M221CE et un HMIS5T qui sont connectés au routeur ewon cosy avec les ports LAN.

J'ai réussi a faire fonctonné VD Air et d'afficher l'interface IHM en utlisant d'abord le logiciel eCatcher qui ouvre la communication au serveur aas vec le VPN. (utilisé sur des differents reseaux et communications distants)

Mais je veux aussi faire fonctionné l'application comme dans votre cas quant je suis dans sur un reseau locale pour les utilisateurs dans l'entreprise.( ca evite d'installer le logiciel eCatcher et evite la communication au serveur sur le reseau locale )

Donc je veux que mon app fonctionne dans les deux cas.
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Vijeo Design' Air

Message par Relax1485 »

Ok,
Désolé,je n'ai jamais utilisé de routeur eWon... :?
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: Vijeo Design' Air

Message par AlaeddineCHEKILI »

Si vous dite que IHM et l'iphone soit connecté au méme réseau ca veux dire que si on a

- l'adresse IP deu routeur : 192.168.0.**
- l'adresse IP de IHM doit avoir obligatoirement comme adresse : 192.168.0.**

c bien ca ?
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Vijeo Design' Air

Message par Relax1485 »

tout a fait !
IHM + EQUIPEMENT VD Air + ROUTEUR

et même le masque de sous réseau (255.255.255.0) par exemple
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
olivyeah
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 26 janv. 2018, 16:01

Re: Vijeo Design' Air

Message par olivyeah »

AlaeddineCHEKILI a écrit : 10 nov. 2017, 09:41 En faite j'utilise un automate M221CE et un HMIS5T qui sont connectés au routeur ewon cosy avec les ports LAN.

J'ai réussi a faire fonctonné VD Air et d'afficher l'interface IHM en utlisant d'abord le logiciel eCatcher qui ouvre la communication au serveur aas vec le VPN. (utilisé sur des differents reseaux et communications distants)

Mais je veux aussi faire fonctionné l'application comme dans votre cas quant je suis dans sur un reseau locale pour les utilisateurs dans l'entreprise.( ca evite d'installer le logiciel eCatcher et evite la communication au serveur sur le reseau locale )

Donc je veux que mon app fonctionne dans les deux cas.
Bonjour,
Dans le cas d'un eWON COSY ou FLEXY, il faut activer la fontion NAT 1:1 pour éviter au client d'installer eCatcher.
Tuto ici : https://websupport.ewon.biz/sites/defau ... tworks.pdf