Bonjour,
Je rencontre une difficulté sur un transmetteur de pression 4-20ma. Le signal de sortie varie beaucoup. Ma valeur de mesure moyenne est bonne, mais je me retrouve avec des pics. Impossible de modifier le temps d’intégrations dans l'appareil. Trop vieux. J'aimerai donc créer un un temps d'intégration de 3 secondes dans mon API S7-300. Mais je sais pas trop comment faire, sur un signal analogique...
Des idées??
Pics mesure analogique
Re: Pics mesure analogique
Bonjour,
Ton pic de valeur analogique dure combien de temps?
1 mesure?
20ms?
2seconde?
Tu pourrai utiliser une valeur moyenne sur une base temps ou utiliser une moyenne sur un nombre d'échantillons. ou/et rajouter encore un traitement pour écarter de ta moyenne tout ce qui est supérieur de 20% a ta moyenne. (Ouais je sais j'me répète beaucoup sur le mot moyenne)
@+
Mant'
Ton pic de valeur analogique dure combien de temps?
1 mesure?
20ms?
2seconde?
Tu pourrai utiliser une valeur moyenne sur une base temps ou utiliser une moyenne sur un nombre d'échantillons. ou/et rajouter encore un traitement pour écarter de ta moyenne tout ce qui est supérieur de 20% a ta moyenne. (Ouais je sais j'me répète beaucoup sur le mot moyenne)
@+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Pics mesure analogique
bonjour Mant,
Environ 1 seconde. Pour faire une moyenne il faut déterminer un temps et c'est difficile. enfin je sais pas trop.
J'ai trouver ca sinon :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-DZ
Environ 1 seconde. Pour faire une moyenne il faut déterminer un temps et c'est difficile. enfin je sais pas trop.
J'ai trouver ca sinon :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-DZ
Re: Pics mesure analogique
Si tu n'es pas à l'aise, tu peux utiliser cette librairie gratuite ou tu trouveras notamment des blocs fonction pour des filtres.
http://www.oscat.de/component/jdownload ... l?Itemid=0
http://www.oscat.de/component/jdownload ... l?Itemid=0
Re: Pics mesure analogique
Merci,
Mais c 'est pas vraiment simple le fichier fourni. Je vais creuser.
Mais c 'est pas vraiment simple le fichier fourni. Je vais creuser.
Re: Pics mesure analogique
Tu peux créer ton propre filtrage. Je peux te filer du code sur un autre automate à adapter bien sûr en Siemens. Mais les formules sont très simples.