twido - HMIGTO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

twido - HMIGTO

Message par corbin »

bonjour
je voudrai pouvoir a partir de ihm HMIGTO je veux pouvoir modifier un bit présent dans un twido
sur vijeo j'ai bien sur affecté le bouton a un fonction avec activation du bit. cela ne marche pas est ce qu'i y a un paramétrage a effectué sur le twido
cordialement
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

Re: twido - HMIGTO

Message par Vicnnet »

Bonjour,

Je pense qu'il manque quelques précisions pour pouvoir vous répondre.
Quel type de communication est utilisée ?
Le Twido et la variable sont-ils correctement déclarés dans l'application Vijeo ?
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: twido - HMIGTO

Message par corbin »

les systèmes communique en tcp

exemple d'une variable et de l'automate en pièce jointe.

il y a rien a faire sur le twido?
Fichiers joints
automate.png
variable.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: twido - HMIGTO

Message par itasoft »

slts,
ya un coupleur Ethernet sur ton Twido ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: twido - HMIGTO

Message par corbin »

j'arrive a voir les autres info (image des entrée) donc la comm entre les deux se fait
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: twido - HMIGTO

Message par itasoft »

slts,
ça répond pas à la question de savoir si le IHM est connecté sur le module Ethernet 499TWDO1100 ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: twido - HMIGTO

Message par corbin »

non directement sur un switch de memoire
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: twido - HMIGTO

Message par itasoft »

slts,
je répète la question, es que sur le Twido ya le module Ethernet REF: 499TWDO1100 ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: twido - HMIGTO

Message par corbin »

Non pour info la réf du twido
TWDLC-E40DRF
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

Re: twido - HMIGTO

Message par Vicnnet »

corbin a écrit : 04 févr. 2018, 09:16 j'arrive a voir les autres info (image des entrée) donc la comm entre les deux se fait
La configuration de la variable semble également correct.
Un problème de configuration du bouton peut-être ?

Note: Si vous pensez avoir à utiliser des doubles mots des votre programme, il faudra changer "l'ordre des mot dans les doubles mots" (Dans la config. de l'équipement) ;)
Répondre