utilisation des pointeurs TIA Portal

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

utilisation des pointeurs TIA Portal

Message par valerypetit »

Bonjour à vous!!!

petite illumination pendant la nuit,
J'ai un panel à développer en wincc, ce que je n'ai pour le moment jamais fais.....
30 variateurs de vitesse sur l'installation, soit : une page par variateur pour la visualisation ou modification des paramètres.

j'ai déjà vu l'utilisation de pointeur en schneider Premium pour envoyer des paramètre à un robot Kuka, et me disais que la m^me technique pouvait surement me permettre de limiter mon nombre de page (et temps de développement).

comment fonctionne cette technique en siemens? serait-elle la bonne dans mon cas?
savez vous où je peu trouver une doc sur les fonctions a utiliser?

Merci d'avance à vous.

Valéry
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: utilisation des pointeurs TIA Portal

Message par dehell »

Bonjour,
Si c'est sur TIA WinCC Runtime Advanced and Comfort Panels,Oui c'est possible.
Recherche avec le mot clef "face plate".
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: utilisation des pointeurs TIA Portal

Message par sinced »

Tu utilise TIA Portal avec quel automate ? Un S7-1500 ? Si oui, je te suggère de développer sur la V13 ou V14 et d'utilisé les faceplates + Tags multiplexés. Cela va te permettre de créer un écran pop up générique pour tous tes variateurs et l'index de ton tag multiplexé permettra de n'afficher que les données du variateur défini.
Jette un coup d'oeil sur cet exemple tout fait https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... al-v13-sp1
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: utilisation des pointeurs TIA Portal

Message par valerypetit »

Merci pour vos info.

j'etait en train de me dire que ça n’était au final pas la bonne piste, mais l'idée du pop-up est très bonne.
a+