Bonjour,
Est il possible qu'une CPU donne comme signe de faiblesse, un traitement du programme anarchique?? Je m'explique par moment le programme inclus dans ma CPU ne s’exécute pas correctement. Pourtant aucune modification significative n'à était faite. Et je ne comprend pas pourquoi d'un coup elle me fait n'importe quoi. Alors je me dit que peut être elle est en fin de vie... mais sans trop y croire. quand pensez vous?
Est il possible qu'une CPU donne comme signe de faiblesse, un traitement du programme anarchique?? Je m'explique par moment le programme inclus dans ma CPU ne s’exécute pas correctement. Pourtant aucune modification significative n'à était faite. Et je ne comprend pas pourquoi d'un coup elle me fait n'importe quoi. Alors je me dit que peut être elle est en fin de vie... mais sans trop y croire. quand pensez vous?
Re: CPU S7-400 HS????
Bonjour,
Personnellement, je n'ai pas connu de CPU HS qui ont commencé à flancher en faisant n'importe quoi.
La plupart du temps, c'est un élément qui lâche (type port de com, ....) ou alors au redémarrage de la CPU après une coupure secteur.
Tiens nous au courant.
++
Personnellement, je n'ai pas connu de CPU HS qui ont commencé à flancher en faisant n'importe quoi.
La plupart du temps, c'est un élément qui lâche (type port de com, ....) ou alors au redémarrage de la CPU après une coupure secteur.
Tiens nous au courant.
++
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1956
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: CPU S7-400 HS????
Des problèmes d'alimentation donnent ce genre de comportement aléatoire.
Pas forcément celle de la CPU ; celle des entrées/sorties peut mettre un sacré bazar !
Pas forcément celle de la CPU ; celle des entrées/sorties peut mettre un sacré bazar !
Re: CPU S7-400 HS????
Tu veux probablement parler de problème de masse sur le 0V?
Ouais c'est plutot rigolo (je m'entend sur le terme rigolo hein) comme panne, surtout s'il y a plusieurs armoires distantes
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1956
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: CPU S7-400 HS????
Oui aussi, mais surtout les problèmes d'alim qui ne tient plus la charge à cause de condos vieillissants ou autre.
Bien sûr, chaque fois que tu mesures, t'as la tension normale
Bien sûr, chaque fois que tu mesures, t'as la tension normale
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: CPU S7-400 HS????
Bonsoir
Je pencherais plutôt sur la réponse de béryl.
La mesure de la tension de sortie alim dois se faire avec un oscilloscope pour voir si il n’y a pas de perturbation sur le 24V.
Dans ce cas, je serais hésitant de recharge le programme de peur d’avoir un plantage pendant le chargement.
Pour les condos, ça peux être les condos de l’alim, mais ce de la CPU peux être aussi la cause. Les condensateur électrochimique n’aime pas la chaleur, si l'armoire est mal ventilé, les condos vont vieillir prématurément.
Une question : quand le traitement est anarchique, est ce que les LEDs de la cpu s’allume anarchiquement aussi ?
1) Remplacé l’alim
2) Déconnecté les interfaces de comm
3) Déconnecté les E/S
4) vérifié l’environnement électromagnétique, peux être un autre appareil à proximité qui perturbe.
5) En 5 je dirais de faire contrôlé la CPU par Siemens, et de la remplacé si nécessaire.
Bonne chance.
Je pencherais plutôt sur la réponse de béryl.
La mesure de la tension de sortie alim dois se faire avec un oscilloscope pour voir si il n’y a pas de perturbation sur le 24V.
Dans ce cas, je serais hésitant de recharge le programme de peur d’avoir un plantage pendant le chargement.
Pour les condos, ça peux être les condos de l’alim, mais ce de la CPU peux être aussi la cause. Les condensateur électrochimique n’aime pas la chaleur, si l'armoire est mal ventilé, les condos vont vieillir prématurément.
Une question : quand le traitement est anarchique, est ce que les LEDs de la cpu s’allume anarchiquement aussi ?
1) Remplacé l’alim
2) Déconnecté les interfaces de comm
3) Déconnecté les E/S
4) vérifié l’environnement électromagnétique, peux être un autre appareil à proximité qui perturbe.
5) En 5 je dirais de faire contrôlé la CPU par Siemens, et de la remplacé si nécessaire.
Bonne chance.
Re: CPU S7-400 HS????
Bonjour,
Bon demain je change la CPU et l'alim... on verra bien ce que ça donne
Bon demain je change la CPU et l'alim... on verra bien ce que ça donne
Re: CPU S7-400 HS????
salut alors le verdict.... c'est pas la cpu.....je cherche encore
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: CPU S7-400 HS????
Salut !
Sans vouloir tout remettre en cause, quand tu dis que la cpu fait n'importe quoi, que veux tu dire ?
1 + 1 devrait toujours faire 2 (ok l'exemple est basique) - si tu as un autre résultat alors oui, elle fait n'importe quoi, le remplacement est nécessaire.
dans le cas contraire, elle fait ce qu'on lui demande... en fonction de la scrutation de ses entrées...
un potentiel flottant (masses non reliées engendre cela) amène à des états d'entrées non réels, d'où un comportement erratique du programme..
un problème d'écriture peut engendrer des 'comportements' non souhaités.
Par exemple évaluer une temporisation dans plusieurs endroits d'un programme peut amener à ce genre de choses...
tu devrais décrire du mieux que tu peux le comportement de ton installation, cela aiderait je pense à t'apporter une aide plus précise
Sans vouloir tout remettre en cause, quand tu dis que la cpu fait n'importe quoi, que veux tu dire ?
1 + 1 devrait toujours faire 2 (ok l'exemple est basique) - si tu as un autre résultat alors oui, elle fait n'importe quoi, le remplacement est nécessaire.
dans le cas contraire, elle fait ce qu'on lui demande... en fonction de la scrutation de ses entrées...
un potentiel flottant (masses non reliées engendre cela) amène à des états d'entrées non réels, d'où un comportement erratique du programme..
un problème d'écriture peut engendrer des 'comportements' non souhaités.
Par exemple évaluer une temporisation dans plusieurs endroits d'un programme peut amener à ce genre de choses...
tu devrais décrire du mieux que tu peux le comportement de ton installation, cela aiderait je pense à t'apporter une aide plus précise
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 