Bonjour à tous,

Lors de la compilation de mon programme automate sous Unity Pro L je me retrouve avec cette erreur :

{Configuration} : Erreur de génération du binaire de configuration.

J'ai fait quelque recherche et la seule solution proposé que j'ai trouvé c'est de changer la taille de l'allocation mémoire des %MW dans la config du CPU pour que ce soit un multiple de 8. J'ai donc changer la valeur de 6000 à 6080 mais l'erreur persiste.

Quelqu'un aurait une idée pour corriger ce probleme ?

En vous remerciant d'avance,
Nathan
nathanv
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 26 févr. 2018, 10:08

Re: Erreur de génération du binaire de configuration

Message par nathanv »

Bon après coup je me suis rendu compte que les PDO RX et TX d'un de mes axes CANOPEN étaient vide (alors que ça marchait parfaitement bien hier...)

Du coup je les ai re rempli et la compilation fonctionne à nouveau, allez savoir...

Je reste quand même intéressée si quelqu'un sait comment ça a pu se produire et si quelqu'un a déjà été confronter à un probleme similaire.

Cordialement,
Nathan