Bonjour,
Je souhaite utiliser un module Siwarex sur un automate S7-1200 1215C DC/DC/DC.
L'automate est bien installé et le module bien reconnu.
Je voudrais commencer la programmation sur Portal V14, j'ai téléchargé le programme "Ready for Use" de siemens.
J'ai chargé la bibliothèque "TIA_V14_SP1" dans mon projet, et je copie le bloc FB de la bibliothèque dans mon projet et quand je compile j'ai une erreur de Portal qui dit: "Le bloc peut être uniquement compilé avec un mot de passe valide" et il s'arrête là.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour pouvoir compiler le bloc FB ?
Le pire c'est que j'ai un autre projet avec le même module et presque le même automate et là je n'ai pas eu cette erreur !
Merci d'avance !
Cordialement.
Utilisation Bloc FB WP231PR
Utilisation Bloc FB WP231PR
Modifié en dernier par wyllys le 20 mars 2018, 17:40, modifié 1 fois.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Utilisation Bloc FB WP231PR
Bonjour,
Si tu parle anglais quelqu’un a eu le même probléme sur le forum Siemens : 'https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
JC
Si tu parle anglais quelqu’un a eu le même probléme sur le forum Siemens : 'https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Utilisation Bloc FB WP231PR
Hello,
Merci pour ta réponse, j'avais vu ce message et j'avais déjà essayé.
Mais ça n'a rien changé...
Merci pour ta réponse, j'avais vu ce message et j'avais déjà essayé.
Mais ça n'a rien changé...
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Utilisation Bloc FB WP231PR
Je me suis tapé pas mal de messages sur le forum Siemens et il semble que ce problème ne soit pas si rare. En fait c'est un problème du à la protection "Know-How". Si on utilise des processeurs de firmware différents de ceux utilisés à la création des blocs fonctions Siemens, certains blocs demandent une recompilation mais comme le bloc est protégé est qu'on n'a pas le mot de passe on est chocolat. Dans le temps les protections "Know-How" étaient basique en Step 7 mais en TIA c'est différent. Comme tu lit l'anglais tu peut aller jeter un coup d’œil à la fin de la page un du thread suivant : https://support.industry.siemens.com/tf ... lem/122363
Le gars a l'air de savoir de quoi il parle et il en ressort que tu va surement devoir appeler Siemens pour savoir ce qu'il faut faire
JC
Le gars a l'air de savoir de quoi il parle et il en ressort que tu va surement devoir appeler Siemens pour savoir ce qu'il faut faire
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
