salut a tous
nous avons un pc industrile IPC627c qui a fonctionné plus de 2ans sans problem .aujourd'hui un problem technique est survenu sur la machine nous avons acceder au bios pour démarrer le pc avec USB ( objectif est d’insérer une image du program livrer avec la machine )
aprés le pc industrile ne démarre plus
il affiche la fenetre F2 entrer au bios ( malgré on appui sur F2 mais rien ne démarre)
comment résoudre se problem svp .
salutation a tous
siemens box pc ipc 627c
Re: siemens box pc ipc 627c
Bonjour,
Quel sont les manipulations que vous avez faites dans le BIOS?
Je pense que vous avez dû changer un paramètre déterminant qui fait que le PC ne boot plus sur le disque dur.
Quel sont les manipulations que vous avez faites dans le BIOS?
Je pense que vous avez dû changer un paramètre déterminant qui fait que le PC ne boot plus sur le disque dur.
Re: siemens box pc ipc 627c
salut monsieur
oui nous changé ordre de démarrage au lieu de disque dur nous avons met USB
en plus le paramètre USB boot été disable nous avons changé en enable
j'attend votre aide svp
salutations
oui nous changé ordre de démarrage au lieu de disque dur nous avons met USB
en plus le paramètre USB boot été disable nous avons changé en enable
j'attend votre aide svp
salutations
Re: siemens box pc ipc 627c
C'est simplement que votre clé USB n'est pas bootable.
Quel est le format de votre image? Est ce une image du système complet?
Quel est le format de votre image? Est ce une image du système complet?
Re: siemens box pc ipc 627c
salut
excuse moi pour le retard
image ça concerne le programme de la machine c'est le System
je vous explique :
le fournisseurs de le machine nous a fourni des images ( scada et plc ) sur DVD .malheureusement que ce pc LEUR DVD ne fonctionne pour ce la nous avons éssayé de faire une copie sur USB .ce qui a pro provoqué provoqué un blocage total .
en plus moi j'ai fais quelques actions pour résoudre ce problèmes mais sans aucun :
1-enlever le SDRAM est démarrer le pc ( le mme problem)
2-enlever la pile de bios plus de 30second ( le mme problem
3-j'ai met un autre disque dur nouveau ( le mme problem)
est ce que vous avez une solution poue ce problem
grand salutation a l'avance
excuse moi pour le retard
image ça concerne le programme de la machine c'est le System
je vous explique :
le fournisseurs de le machine nous a fourni des images ( scada et plc ) sur DVD .malheureusement que ce pc LEUR DVD ne fonctionne pour ce la nous avons éssayé de faire une copie sur USB .ce qui a pro provoqué provoqué un blocage total .
en plus moi j'ai fais quelques actions pour résoudre ce problèmes mais sans aucun :
1-enlever le SDRAM est démarrer le pc ( le mme problem)
2-enlever la pile de bios plus de 30second ( le mme problem
3-j'ai met un autre disque dur nouveau ( le mme problem)
est ce que vous avez une solution poue ce problem
grand salutation a l'avance
Re: siemens box pc ipc 627c
Donc si je résume, parce que c'est pas facile de te lire correctement:
- Vous avez eu un problème
- Vous avez voulu restaurer le programme automate et la supervision avec le DVD du sous traitant qui vous a vendu la machine
- Vous avez copier les fichiers du DVD sur une clé USB
- Vous avez modifié l'ordre de boot pour booter sur une clé USB qui n'est pas bootable
- Le PC ne lance plus son système d'exploitation
- Débrancher toutes clés USB de ce PC
- Vérifier que le disque dur soit celui d'origine
- Entrer dans le bios et mettre l'ordre de boot comme ceci:
- CD/DVD
- HDD
- Confirmer les changements dans le Bios et redémarrer
Re: siemens box pc ipc 627c
salut monsieur :
après plusieurs actions ,nous avons trouvé le probleme au niveau de la mémoire flach card 8GO
c'est a dire que le pc box ipc 627c été bloqué ( accér impossible au bios) suite a cette carte.
maintenant le pc fonctionne sans cette carte .
pour votre information monsieur le fournisseur a utilisé cette carte appelée kingston de 8 GO pour stoquér le programe automate Winlc Rtx *.wld.sur une partition Z
grand merci
après plusieurs actions ,nous avons trouvé le probleme au niveau de la mémoire flach card 8GO
c'est a dire que le pc box ipc 627c été bloqué ( accér impossible au bios) suite a cette carte.
maintenant le pc fonctionne sans cette carte .
pour votre information monsieur le fournisseur a utilisé cette carte appelée kingston de 8 GO pour stoquér le programe automate Winlc Rtx *.wld.sur une partition Z
grand merci