Question sur multi alimentations
Question sur multi alimentations
Bonjour à tous, profitant de cette semaine de fermeture je dois modifier une armoire électrique ou il y a un M221 ou je doit rajouter une alim 0/10v pour les signaux analogiques.
Est ce que je dois mettre le 0v de cette nouvelle alim en commun avec le 0v de l’alim 24vdc qui alimente le M221 actuellement?
Merci pour vos réponses.
Est ce que je dois mettre le 0v de cette nouvelle alim en commun avec le 0v de l’alim 24vdc qui alimente le M221 actuellement?
Merci pour vos réponses.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question sur multi alimentations
slts,
NON surtout pas
NON surtout pas
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question sur multi alimentations
Ok merci pour cette réponse rapide, même si elle ne m’arrange pas avec les connexions au variateurs.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question sur multi alimentations
slts,
normalement l'alim 0/10V est délivré par le variateur
sinon, qui délivre le 0/10 pour le variateur ? , une sortie ana. , un capteur, un potentiomètre ou autre ??
normalement l'alim 0/10V est délivré par le variateur
sinon, qui délivre le 0/10 pour le variateur ? , une sortie ana. , un capteur, un potentiomètre ou autre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question sur multi alimentations
Mon probleme c’est que je doit envoyer un 0/10v à des potentiomètres qui vont commander les entrées du M221 et le M221 va envoyer ensuite après traitement un 0/10v au variateur. Mais en meme temps le M221 commande le run des variateurs via un signal 24vdc et sur les variateurs quand la commande est externe il faut mettre le com au 0v de l’automate hors cette entrée com est commune aux entrées analogiques et numériques, d’ou ma question’
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question sur multi alimentations
OK, c'est ça que tu veux faire ?
cliquer dessus
cliquer dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question sur multi alimentations
Oui, entre bleu et rouge alim autonome 0/10v
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question sur multi alimentations
ok, c'est quoi comme variateur, normalement le 0V de l'entrée ana n'est pas commun avec le 0V des entrées logiques
Modifié en dernier par itasoft le 06 mai 2018, 17:42, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question sur multi alimentations
Il y a du Lenze smd, du Lenze smv, de l’atv312 et un parker ac10
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question sur multi alimentations
C’est une erreur de savoir faire que d’avoir relié le 0V ana. Avec le 0V logique, malgré que ça ne soit pas interdit
(coté variateur)
(coté variateur)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr