Problème DTM STB avec Unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Problème DTM STB avec Unity

Message par geronimo »

Bonjour,
J'ai un petit soucis concernant un programme unity V11.1 car un collègue a créer le projet avec des STB via DTM, ça marche sur son pc.
Or dès qu'il me passe le programme je n'ai pas accès à la configuration du module STB.

J'ai l'impression que le fichier advantys ne suit pas l'application dans son fichier STU.

Avez vous une idée de comment je peux accéder à la configuration Advantys car j'ai des cartes à rajouter sur l'ilot.
Savez vous où pourrait être stockés les fichiers advantys sur le pc de mon collègue pour les remettre dans mon pc

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par itasoft »

slts,
ça marche sur son pc. ça veut dire que sur son PC tu as accès à la configuration du module STB, c'est ça ?
.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par geronimo »

oui il peut ouvrir la configuration advantys et faire ce qu'il veut.
Dès qu'il me passe le programme je vois même pas l'ilot dans Unity
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par itasoft »

slts,
es que il as utilisé le logiciel Advantys pour configurer son Îlot ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par geronimo »

il a Advantys d'installer sur son pc mais il a fait la configuration de l'ilot via le navigateur DTM où il a lancer la configuration Advantys pour ajouter les modules STB
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par itasoft »

slts,
vois pas,
alors il est passé par Ioscanning alors ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par geronimo »

j'ai relancer l'installation de Advantys pour faire réparer et ça marche,
Encore un mystère de Schneider
Nikolo
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 17 août 2024, 10:29

Re: Problème DTM STB avec Unity

Message par Nikolo »

Pour info, un gars de chez Schneider m'a expliqué que :

Les configurations des STB (fichiers .isl) étaient contenues dans le fichier sta/stu du projet.

ControlExpert crée une section appelée "Third party" (composants tiers) DANS le projet sta/stu, et contient la configuration des STB.

Le gars m'a alors certifié que si l'on disposait du sta/stu, on avait tous les éléments nécessaires à la modification des STB au sein du projet.

SAUF QUE, il se trouve que personnellement, j'ai perdu ce dossier "third party" lors d'une migration de version de CE 14.1 vers 15.1 ?

Mes sta/stu de version plus récente (15.1) ont alors diminué en taille. Je retrouvais bien mes STB dans la liste des éléments IOscannés par la NOE, ainsi que les variables générées dans mon éditeur de données. Cependant, il m'était impossible d'accéder à Advantys depuis la carte NOE : j'avais une erreur "Variable not set" et Advantys ne se lançait pas.
En version 14.1, le comportement aurait été différent d'après le gars, j'aurais eu un ilot vide ouvert dans Advantys. En 15.1 le logiciel ne se lance simplement pas du tout et affiche cette erreur.

J'ai dû recréer les lignes du tableau IOscan de chaque STB en important de nouveau la configuration sauvegardée dans chaque STB. Et comme les tags des variables n'étaient pas présents dans celle ci, j'ai dû générer des fichiers STB_labels.csv depuis une sauvegarde des anciens projets STB (trouvables dans C:/.../Users/Public/Schneider Electric/Control Expert 14.1 ).

En clair, une grosse galère... Mais j'ai pu m'en sortir au final.
En espérant avoir aidé.

Bien à vous,
Nikolo.
Répondre