Disjoncteur

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
topi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 23 mai 2018, 19:42

Disjoncteur

Message par topi »

Bonsoir,
En recherchant des disjoncteurs pour un projet en cours de GTB, je remarque qu'il me faut un disjoncteur 10A 1P+N courbe de chez Schneider donc là aucun soucis. Néanmoins, il me faut désormais un disjoncteur C60HDC 2x3A, un interupteur général (interrupteur sectionneur) 2P 2X20A et un disjoncteur différentiel 1P+N 6A. Mes questions sont donc de savoir si :
Le premier disjoncteur (2x3A) est bien égal au "Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 3A" de chez Schneider ?
L'interrupteur sectionneur (2P 2x20A) correspond à quoi car je ne pense pas que ce soit le 2P 40A ?
Le disjoncteur différentiel (1P+N 6A 30mA) pour moi est introuvable en Schneider car ils commencent en 10A 30mA ?

Merci de me reprendre si je me suis trompé dans des termes
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Disjoncteur

Message par fish »

Salut,
Pour le C60HDC 3A : réf A9N61523
Pour l'interrupteur sectionneur 2x20A : réf A9S70640 (2x40A)
Pour le disjoncteur différentiel 1P+N 6A : réf A9N21023 (disjoncteur 1P+N 6A) + réf A9N21480 (différentiel 30mA)

Bonne soirée.
topi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 23 mai 2018, 19:42

Re: Disjoncteur

Message par topi »

Salut fish,

Super merci beaucoup,

Bonne soirée également
topi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 23 mai 2018, 19:42

Re: Disjoncteur

Message par topi »

Re,

Pour le disjoncteur C60HDC 3A : réf A9N61523, il est indiqué que la tension assignée d'emploi est de 500V CC, cependant, celui-ci peut-il être utilisé sur un réseau 230V AC ?

Merci d'avance pour vos réponse,
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Disjoncteur

Message par Béryl »

Le A9N61523 est prévu pour du continu (le "DC").
En alternatif il te faut le A9F84203 en IC60H pour un courbe C.
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Disjoncteur

Message par fish »

Béryl a écrit : 25 mai 2018, 07:19 Le A9N61523 est prévu pour du continu (le "DC").
En alternatif il te faut le A9F84203 en IC60H pour un courbe C.
Ou un A9F74203 IC60N-2P Courbe C 50kA, ça m'étonnerait que notre ami ait besoin de 70kA d'Icc pour sa GTB ! ;)
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Disjoncteur

Message par Béryl »

Topi est parti sur un C60H alors j'ai suivi.
Répondre