Système pid

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
abderrahmane
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 25 avr. 2017, 11:27

Système pid

Message par abderrahmane »

Salut 👋
Si tu veux simplement une boucle de régulation classique avec mesure PT100 et commande 4-20 mA, le FB41 (CONT_C) est généralement suffisant. Le FB58 est plus complet mais souvent un peu trop lourd pour un cas standard.
Et si jamais tu veux documenter ou présenter ton projet d’automatisation en ligne (genre portfolio ou suivi de process), j’avais vu une solution sympa de création site web professionnel qui permet de mettre en valeur ce genre d’applications techniques.
Toujours utile quand on veut partager son taf ou le montrer à des clients
Modifié en dernier par abderrahmane le 29 oct. 2025, 09:15, modifié 1 fois.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Système pid

Message par Lorent2 »

Au choix, le FB58 est dédié à la température, le FB41 est plus général.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
Alex25
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 11 juin 2018, 15:56
Localisation : Besancon

Re: Système pid

Message par Alex25 »

A voir en fonction des contrainte de ton projet, mais en général dans le cas d'un volume de liquide important à chauffer le pid ne te servira pas vraiment. Tu va avoir tellement d'inertie que tu va te servir que du gain, ce qui reviens à multiplier ton erreur par un coef. Par contre si tu as des temps de chauffe ou palier à respecter, il faut faire une régule pid par loi d'eau (en gros tu donne une courbe de chauffe à ton pid)
Il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Le tout est de trouver la plus simple.
Répondre