Bonjour,
Intouch sait pas lire "tout seul" dans un automate, y a forcement une couche de comm entre ton automate et InTouch.
comme le diait GG10 "une carte applicom ou alors topserveur ou das serveur" ou encore un serveur OPC
Les paramètres de comm (l'adresse de ton automate, le protocole utilisé, ...) sont a régler dans cette couche de comm

tes tag dans Intouch sont liés à un "acces name" qui lui même pointe sur un topic et un programme de communication. Faut que le topic soit identique dans ta couche de comm et dans InTouch sinon ca fonctionnera pas...
L'adresse est par contre bien défini dans le dictionnaire d'InTouch (Item name de mémoire)


RRU