Bonjour,
je travaille actuelement sur un projet de supervision des compteur d'energie.(les ME4ZRT)
les compteur ont deja enregistré des valeur de consommation et le client veu faire affiché la valeur du compteur sur un afficheur(qui sera egale a la valeur du compteur en temps reel)(ce sont des compteur impulsionnelle)
dans mon cas je veux enregistrer la valeur qui ce retrouve sur le compteur et maintenant a chaque impulsion j'incremente cette valeur de 16KWh..
comme variable de type real : valeur = 125684KW
et je fait valeur:= valeur + 16.0;
ya til une possibilité de mettre "valeur" dans une memoire pour que meme en cas de coupure ma variable "valeur" garde sa nouvelle valeur?
le programme est fait sur unity pro xl avec un M340
Bien a vous..
traitement de donnee sous unity pro xl
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: traitement de donnee sous unity pro xl
slts,
il faut affecter une adresse absolue à la variable ex:%MW100
ceci dit pour compter il faut utiliser une variable type Entier 32 bits, UDINT,DWORD
quand tu sera à 4 milliards de KWh l'usine aura disparue, lol
il faut affecter une adresse absolue à la variable ex:%MW100
ceci dit pour compter il faut utiliser une variable type Entier 32 bits, UDINT,DWORD
quand tu sera à 4 milliards de KWh l'usine aura disparue, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: traitement de donnee sous unity pro xl
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: traitement de donnee sous unity pro xl
slts,
c'est quoi comme écran ?
Si c’est sous Vijeo designer :
Dans gestionnaire d’entrées / sorties/ Equipement / configuration
Pour les mots doubles mettre « Mot de poids faibles en premier »
c'est quoi comme écran ?
Si c’est sous Vijeo designer :
Dans gestionnaire d’entrées / sorties/ Equipement / configuration
Pour les mots doubles mettre « Mot de poids faibles en premier »
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: traitement de donnee sous unity pro xl
Wi c'est sous VIjeo designer
Oki merci bien...j'essai sa voir tot dmain matin
cordialement