Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par Ashkore »

Salut,

Je dois changer un magelis HMISTU655 3,5" pour un HMIGTO 2310 de 5,7" pour des raisons de visibilité (écran trop petit).
La résolution est la même donc je n'ai pas de souci pour transférer le programme, cependant je n'arrive pas faire communiquer ma console avec l'IHM.
J'ai reçu cette nouvelle console de programmation il y a quelques semaines et c'est la première fois que j'essaie de transférer un programme, donc voici ce que j'ai fait :

- J'ai repris l'adresse IP du HMISTU du programme
- J'ai définit cette même adresse IP sur le GTO
- J'ai vérifié les masques de sous réseau

Tout semble correspondre cependant je n'arrive pas à faire la comm entre les deux.
Aurai-je oublié un détail ? (driver ou autre?)
Je précise que le GTO est compatible ethernet tcp/ip, j'ai même fait l'erreur en achetant un GTO2300 compatible uniquement modbus tcp..

Au final j'ai transféré le programme sur l'IHM par clé usb, mais je suis pas sur que la comm avec l'automate fonctionnera si elle ne fonctionne pas avec le pc.


Merci d'avance pour vos réponses,
Ash
"L'échec est le fondement de la réussite."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par itasoft »

slts,
par console de programmation tu veux dire un PC avec Vijeo-designer d'installé ?
il fat nous donner les adresses IP que tu met et aussi l'adresse TCP/ipV4 du PC pour voir si c'est de la même classe que celle de IHM
bb
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Pierre3188
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 20 oct. 2015, 15:30
Localisation : Toulouse

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par Pierre3188 »

Un des avantages des afficheurs Schneider, le chargement par clé usb.
Siemens devrait en prendre de la graine ça nous simplifierait la vie.
Avatar du membre
Ashkore
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 77
Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
Localisation : Bouches-du-Rhone

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par Ashkore »

Re,

Alors, par console oui j'entend PC avec la dernière version de vijeo.

pour l'adresse IPv4 de ma console : 169.254.55.119
masque sous réseau : 255.255.0.0

Sous vijeo, le HMISTU était sous l'adresse 192.168.1.3 avec 255.255.255.0 en masque sous réseau donc j'ai remis ces mêmes paramètres sur le GTO

La différence des masques de sous réseaux pose t-elle problème ?

Merci d'avance
"L'échec est le fondement de la réussite."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par itasoft »

slts
Ta console est sur la classe B et le IHM sur la classe C
Ça peut pas marcher, ils doivent être sur la même classe IP
Il faut changer soit sur le PC soit sur le IHM
EX: IPv4 à 192.168.1.0 avec 255.255.255.0
------------------------------------------------------------------------------
Petit rappel de l’adressage IP à toutes fins utiles.
L’adressage IP se fait sur 32 bits de 4 octets
Classe A = 1 octets de gauche pour l’adresse du réseau et 3 octets de droite pour le n° de la machine Masque= 255.0.0.0
Classe B = 2 octets de gauche pour l’adresse du réseau et 2 octets de droite pour le n° de la machine Masque= 255.255.0.0
Classe C = 3 octets de gauche pour l’adresse du réseau et 1 octets de droite pour le n° de la machine Masque= 255.255.255.0

Pour faire simple(sans passerelles) : tout ce qui communique ensemble doit être sur la même adresse réseau avec un n° de machine différent.
Disons que en réseau privé on utilise la classe C ou on peut connecter 256 machines par réseau.
Exemple pour le réseau : 192.168.1 @IP 192.168.1.0 à 192.168.1.255
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Ashkore
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 77
Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
Localisation : Bouches-du-Rhone

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par Ashkore »

Salut !

Ah en effet bien vu.. J'avais vu ça en cours mais j'y ai pas pensé ! du coup tout marche très bien merci à toi Itasoft.

Autre question, pour accéder aux paramètres réseaux de mon ihm, il faut appuyer sur le "coin supérieur gauche". J'ai essayé 500 fois, pas moyen de trouver le "point" pour ouvrir le menu ..
"L'échec est le fondement de la réussite."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par itasoft »

slts,
tu peux essayer 1000 fois, ça ne marche pas,
pour y accéder, Dans ton application il faut prévoir une touche avec:
Opération=Système et cocher Configuration
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Ashkore
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 77
Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
Localisation : Bouches-du-Rhone

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par Ashkore »

D'accord, merci pour les réponses ça m'a bien aidé !
"L'échec est le fondement de la réussite."
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par JC87 »

itasoft a écrit :slts,
tu peux essayer 1000 fois, ça ne marche pas,
pour y accéder, Dans ton application il faut prévoir une touche avec:
Opération=Système et cocher Configuration
Si c'est possible, j'ai réussi UNE fois après 30 minutes de tentatives, après un tel succès l'émotion était tellement forte que je me suis évanoui, a mon réveil j'ai ressayé et je n'y suis plus jamais arrivé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sans rire je sais pas pourquoi c'est tellement difficile sur un xbt alors que sur d'autres marques c'est hyper simple.

Sinon pour Pierre3188, on peut faire un backup/restore sur les nouveaux panels Siemens avec une clé USB, je n'ai jamais essayé mais c'est possible.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Comm. console programmation / HMIGTO2310

Message par itasoft »

Slts,
Moi aussi au début je me suis pris la tête avec ça puis j’ai laissé tomber pour pas m’évanouir,
Car quand je m’évanoui j’ai tendance à perdre connaissance,
Automaticien privé (de tout)