bonjour je suis debutant j'aurais aime etre sur dans l'ordre des priorite
U "BM_CmOk_pI2"
UN "I2V1s"
UN "I2V2s"
O "I2V1s"
O "I2V2s"
= #CPAuto_M2MavA2
qu'est ce que cela donne en ladder merci bien
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 90
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: list vers ladder

Message par R26R »

Salut ça va donner cela :


---|BM|--------|/I2V1s|--------------------|/I2V2s|-------------------------------(#CPAuto)
---|I2V1s|----------------------------------------------------------------|
---|I2V2s|----------------------------------------------------------------|



PS: tu as aussi une astuce, tu isoles la partie en list que tu veux convertir dans un réseau, et ensuite tu vas dans "affichage" et tu choisi "list" ça va te convertir ton bloc en contact. Après attention ça ne fonctionne pas avec tout en fonction de l'écriture. Tu peux aussi essayer de faire des choses en ladder et ensuite convertir en list pour voir ce que ça donne, parfois ça aide a comprendre le list.
Heinzou59
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 16 oct. 2018, 11:32

Re: list vers ladder

Message par Heinzou59 »

Merci de votre réponse rapide c'est plus claire pour moi je me perds encore dans le ist mais c'est tout récent et j'apprends beaucoup en vous lisant.