Problème de saut de condition

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 27 nov. 2018, 15:28

Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

Bonjour,

je travaille sur un projet sur le Logiciel TIA Portal, je suis bloqué sur cette étape : Quand j'appuie sur le bouton droit "Bp-D" le chariot va a droite et j'ai mis sur le ladder qu'il doit s’arrêter a 2 conditions : soit lâcher le bouton droit " Bp - D" ou soit il est dans l'un des capteurs ( Cp 2,3,4 ou 5) ! jusqu'ici y a pas de problème , le problème est quand j'appuie encore une fois sur le bouton droit " Bp-D" pour que le chariot démarre encore une fois vert la droite, le chariot n'y va pas et reste sur le même poste '(2, 3 ou 4). y a t-il une solution svp ?

Voici une capture d'écran du Ladder
Sans titre.jpg
Modifié en dernier par mo7amedelhadi le 27 nov. 2018, 16:06, modifié 2 fois.
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Problème de Bascule RS

Message par Mantysse »

Bonjour,

Oui changer l'interface chaise clavier( ou travailler sur front montant ou encore éviter les bascules SR).

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de Bascule SR

Message par mo7amedelhadi »

Interface chaise clavier j'ai pas bien compris ?? pour le front montant c'est mentionné dans le cahier de charge du coup je dois travailler avec, et pour la bascule SR c'est pour compresser le Ladder et eviter de mettre trop de réseau ! mon problème c'est qu'il n'arrive pas a passé la condition ou il est dans le capteur (2,3 ou 4) ?? :(
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Problème de saut de condition

Message par GG10 »

Bonjour

si tu est sur le capteur 2 3 ou 4 forcement tu reset la commande..
tu peux par exemple faire un reset avec un front montant des capteurs 2 3 ou 4.
mais bon attention au rebond des capteurs.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par itasoft »

slts

cliquer dessus pour agrandir
_______________Capture.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

GG10 a écrit : 27 nov. 2018, 20:54 Bonjour

si tu est sur le capteur 2 3 ou 4 forcement tu reset la commande..
tu peux par exemple faire un reset avec un front montant des capteurs 2 3 ou 4.
mais bon attention au rebond des capteurs.
Merci, Je vais tester
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

itasoft a écrit : 27 nov. 2018, 22:38 slts

cliquer dessus pour agrandir
_______________Capture.JPG
Je vais l'essayer et revenir vers vous, merci en tout cas
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par djé »

Salut,

Si j'ai bien compris tu souhaites faire un pas à pas sur chaque position avec arrêt sur extrême en CP_5?
pasPAsDroitjpg.jpg
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par djé »

Et la version S/R free :
pasPAsDroitjpg2.jpg
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par itasoft »

slts,
j'avais pas compris ce qu'il voulait faire, récapitule:
Arrêt à chaque CP et re-démarrage avec le commutateur BP_D pour aller au prochain CP ect..... c'est ça ?
Si c'est le cas, ce que tu as fais c'est bon juste à mettre des fronts montants sur les CP sur l'entrée RESET

ceci dit, BP_D c'est un commutateur ou un bouton poussoir ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre