neutre a la terre après alim 24v
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Enregistré le : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: neutre a la terre après alim 24v
Nous, c'est disjoncteur différentiel avant et après l'alim 24V. En plus des répartiteurs de tension.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
ok mais vous mettez le 0V à la terre ou pas ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 789
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: neutre a la terre après alim 24v
Bonjour,
Des différentiels en continu ? Je savais même pas que çà existait! A quoi cela sert-il?
Des différentiels en continu ? Je savais même pas que çà existait! A quoi cela sert-il?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: neutre a la terre après alim 24v
bonjour,
Un différentiel 30 mA type A permet de voir les fuites de courant continu sur les appareils électroménager qui embarquent de l'électronique.
Avec les anciennes machines a laver (équiper d'un programmateur a came) un type AC était suffisant.
Un différentiel 30 mA type A permet de voir les fuites de courant continu sur les appareils électroménager qui embarquent de l'électronique.
Avec les anciennes machines a laver (équiper d'un programmateur a came) un type AC était suffisant.
Créateur de pannes ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
slts,
Ce que on veux dire par là est que dans le cas d’une fuite de courant à la terre et que la terre est de mauvaise qualité dans le cas n°1 la LED peut rester allumée, Alors que dans le n°cas 2 ça disjoncte, c'est un peu tiré par les cheveux mais si c'est la norme obligé d'en tenir compte.
------cliquerdessus
Ce que on veux dire par là est que dans le cas d’une fuite de courant à la terre et que la terre est de mauvaise qualité dans le cas n°1 la LED peut rester allumée, Alors que dans le n°cas 2 ça disjoncte, c'est un peu tiré par les cheveux mais si c'est la norme obligé d'en tenir compte.
------cliquerdessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: neutre a la terre après alim 24v
Dans le cas 1 : un moteur peut fonctionner de manière non désiré
TU RISQUE LA PRISON s'il y a quelqu’un en intervention dans ta machine.
TU RISQUE LA PRISON s'il y a quelqu’un en intervention dans ta machine.
Créateur de pannes ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
c'est un moteur commandé par un contacteur à bobine Courant Continu alors. ceci dit j'ai pas dit que il ne fallait pas en tenir compte
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2084
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: neutre a la terre après alim 24v
Il y a confusion je pense.
Le différentiel est là pour couper l'alimentation en cas de fuite de courant à la terre si ledit courant devient dangereux (supérieur à 30mA)!
en dessous, il ne se passe rien !
et si la terre n'est pas raccordé au commun et bien il n'y a tout simplement pas de ddp (la terre et le fil en défaut ayant le même potentiel ! pour vous donner l'image, les oiseaux se posent régulièrement sur un fil sans pour autant mourir dans d'atroces souffrances )
Pour qu'il y ait DDP le courant de fuite doit retourner à sa source (qui est l'alim 24V ) et pas la centrale EDF. Sans liaison il ne peut pas le faire !
Donc, la liaison terre / commun est obligatoire, le diff facultatif si la tension est de 24V (bien en dessous des 50V tension à partir de laquelle le courant de fuite peut devenir mortel I=U:R )
amha, ou alors je me goure complètement !
quand au diff A ou AC, les A détectent en plus un courant de fuite d'origine continu, ce que ne font pas les AC (uniquement alternatif)
Le différentiel est là pour couper l'alimentation en cas de fuite de courant à la terre si ledit courant devient dangereux (supérieur à 30mA)!
en dessous, il ne se passe rien !
et si la terre n'est pas raccordé au commun et bien il n'y a tout simplement pas de ddp (la terre et le fil en défaut ayant le même potentiel ! pour vous donner l'image, les oiseaux se posent régulièrement sur un fil sans pour autant mourir dans d'atroces souffrances )
Pour qu'il y ait DDP le courant de fuite doit retourner à sa source (qui est l'alim 24V ) et pas la centrale EDF. Sans liaison il ne peut pas le faire !
Donc, la liaison terre / commun est obligatoire, le diff facultatif si la tension est de 24V (bien en dessous des 50V tension à partir de laquelle le courant de fuite peut devenir mortel I=U:R )
amha, ou alors je me goure complètement !
quand au diff A ou AC, les A détectent en plus un courant de fuite d'origine continu, ce que ne font pas les AC (uniquement alternatif)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: neutre a la terre après alim 24v
Salut
J'aborde sur le fait de devoir mettre le 0v des circuits de commande que ce soit alternatif ou continu du moment qu'il participe aux circuits de commande... Y compris sur les circuits d'entrée d'automates...
Les organismes de contrôles me l'on rappelé il y a déjà 20 ans...
Par contre si l'alimentation est dédié pour un afficheur ou une mesure type boucle 4-20mA c'est pas obligatoire.
Je pense qu'ill doit aussi exister des méthodes du type point milieu référencé + contrôleur d'isolement qui déclenchent une intervention qui doivent être normalisé pour des applications de continuité de service dans des cas très spécifique mais la mise en œuvre doit être très réglementé.....
J'aborde sur le fait de devoir mettre le 0v des circuits de commande que ce soit alternatif ou continu du moment qu'il participe aux circuits de commande... Y compris sur les circuits d'entrée d'automates...
Les organismes de contrôles me l'on rappelé il y a déjà 20 ans...
Par contre si l'alimentation est dédié pour un afficheur ou une mesure type boucle 4-20mA c'est pas obligatoire.
Je pense qu'ill doit aussi exister des méthodes du type point milieu référencé + contrôleur d'isolement qui déclenchent une intervention qui doivent être normalisé pour des applications de continuité de service dans des cas très spécifique mais la mise en œuvre doit être très réglementé.....
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
@skip
Quand tu as tout ce beau monde, IHM, capteurs, ect.... sur la même bourre 24Vcc il va alors falloir mettre plusieurs bourres 24Vcc
Comme indiqué dans un de mes posts précédents, j'avais viré le 0V de la terre car ça me détruisait un capteur électronique toutes les semaines.
Remplacés 3 avant d'incriminer le 0V à la terre.
Quand tu as tout ce beau monde, IHM, capteurs, ect.... sur la même bourre 24Vcc il va alors falloir mettre plusieurs bourres 24Vcc
Comme indiqué dans un de mes posts précédents, j'avais viré le 0V de la terre car ça me détruisait un capteur électronique toutes les semaines.
Remplacés 3 avant d'incriminer le 0V à la terre.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr