Salut,
Il y a l'OB83, OB de débrochage/enfichage:
Description
Le système d'exploitation de la CPU appelle l'OB83 dans les cas suivants :
· après que vous avez débroché ou enfiché un module configuré,
· après que vous avez modifié des paramètres d'un module dans STEP 7 et chargé ces paramètres dans la CPU à l'état MARCHE, tout ceci dans le cadre d'une modification de l'installation en cours de fonctionnement (procédure CiR).
Si vous n'avez pas programmé l'OB 83, la CPU passe à l'état d'arrêt.
Les fonctions système SFC39 à 42 vous permettent d'inhiber, d'ajourner et de valider de nouveau l'OB de débrochage/enfichage.
Il y a d'autre OB de réaction aux défauts qui existent (OB86 de défaillance d'unité ,OB d'erreur d'accès à la périphérie (OB122), etc...; tu trouveras de l'aide avec F1.
Il suffit juste que une OB soit présente dans le CPU pour que celle-ci ne passe plus à l'arrêt.
Pas besoin de mettre du code dedans.