C'est mon premier message sur ce forum, si je fais quelque chose de travers merci de me le dire
Je suis sur un M251 MESE avec SoMachine et j'essaye depuis un petit bout de temps d'enregistrer 3 fichiers de journalisation. Problème, au mieux cela ne fonctionne pas (INIT_ERROR sur le bloc LogRecord) au pire cela déclenche le Watchdog de l'automate ou de la tache (Je ne suis pas certain d'arriver à les distinguer malgré le message d'erreur (*EXECPTION* ProcessorLoadWatchdogAllApplicationsAllTasks).
Ma config est la suivante :
- Une tache master cyclique priorité 15 qui fait tourner le programme en lui même avec intervalle de 20ms et 1 Watchdog à 200ms
- Une deuxieme tache "Fast" cyclique à priorité 16 ou il y que les POU d'enregistrement de journalisation avec un intervalle de 1ms et un watchdog de de 200ms (Comme conseillé sur la doc Schneider qui parle des journalisations).
Avez vous des idées pour solutionner le problème?