Changement valeurs initiales d'un DB [RESOLU]
Changement valeurs initiales d'un DB [RESOLU]
Bonjour
Peut on proceder au changement des valeurs initiales d'un data bloc (DB) ??
Mercii de vos aides
Peut on proceder au changement des valeurs initiales d'un data bloc (DB) ??
Mercii de vos aides
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Help
Bonjour,
Oui.
Edition du bloc DB, affichage vue des déclarations dans STEP7.
Oui.
Edition du bloc DB, affichage vue des déclarations dans STEP7.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Changement valeurs initiales d'un DB
Bonjour,
Juste pour information, j'ai changer ton titre. Ce serait sympa pour les membres et l’algorithme de recherche d'utiliser des titres explicites au lieu de "Need help", "Help", etc..
Merci d'avance.
Juste pour information, j'ai changer ton titre. Ce serait sympa pour les membres et l’algorithme de recherche d'utiliser des titres explicites au lieu de "Need help", "Help", etc..
Merci d'avance.
Re: Changement valeurs initiales d'un DB
Bonsoir
Votre remarque est prise en considération
Mercii
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Changement valeurs initiales d'un DB
Bonjour,
Déjà il faudrait nous dire plus clairement :
- sur quel soft tu travailles Step7 ou TIA ? car l'interface et la méthode est différente.
- la DB c'est un DB globale ou un DB d'instance?
Si c'est un DB d'instance c'est dans le FB qu'il faut modifier les valeurs de départ (dans la zone d'nterface) puis recompiler le bloc ( au risque d'écraser les valeurs de travail).
Déjà il faudrait nous dire plus clairement :
- sur quel soft tu travailles Step7 ou TIA ? car l'interface et la méthode est différente.
- la DB c'est un DB globale ou un DB d'instance?
Si c'est un DB d'instance c'est dans le FB qu'il faut modifier les valeurs de départ (dans la zone d'nterface) puis recompiler le bloc ( au risque d'écraser les valeurs de travail).
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Changement valeurs initiales d'un DB
Bonsoirdjé a écrit : ↑12 mars 2019, 08:21 Bonjour,
Déjà il faudrait nous dire plus clairement :
- sur quel soft tu travailles Step7 ou TIA ? car l'interface et la méthode est différente.
- la DB c'est un DB globale ou un DB d'instance?
Si c'est un DB d'instance c'est dans le FB qu'il faut modifier les valeurs de départ (dans la zone d'nterface) puis recompiler le bloc ( au risque d'écraser les valeurs de travail).
je travaille sur une CPU 414H en redondance sous Step7 5.5
Un DB d'instance
Merci de vos aides