Voici mon problème si jamais quelqu'un a une solution :
Je fais communiquer un Wago 750-8206 avec deux automates Siemens S7-400H en redondance en modbus TCP (ce n'est pas un choix personnel, mais un impératif du projet).
J'avais commencé à travailler sur Codesys 2.3, et j'avais reussi à faire communiquer les automates "Siemens en maître (Client) et Wago en esclave (Server)" j'avais repéré l'offset des "flag" sur le Wago qui est de 12288 et ça s'est passé impec.
La, je commence à découvrir e!cockpit, et déjà un souci, apparemment l'offset a changé. J'ai essayé de communiquer sur l'adresse 12288 et j'ai eu des réponses du wago comme quoi cette adresse n'est plus attribuée à la communication modbus.
Finalement j'ai découvert que l'offset se retrouve à l'adresse 32768, les S7 arrivent à envoyer sur cette adresse et ils arrivent aussi à lire mais impossible de voir du coté Wago ce que je reçois.
J'envois des mots de type Coils.
Ma question est la suivante : Comment accéder aux mots sur le Wago à l'adresse modbus 32768 pour visualiser les données transmises par les S7 ?
Merci