Fonctionnement des mots communs en terme de nombre de cycle automate

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
BHB59
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 23 août 2018, 16:45
Localisation : Nord de la france

Fonctionnement des mots communs en terme de nombre de cycle automate

Message par BHB59 »

Bonjour,

Quelqu'un aurait il des infos sur le temps de rafraichissement des mots communs (ETHWAY) sur des premiums ?
Je ne trouve pas dans les docs.
Merci d 'avance
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Fonctionnement des mots communs en terme de nombre de cycle automate

Message par Bruce33 »

Bonjour,

D'après le document suivant
https://download.schneider-electric.com ... 6193K01000
à la page 142 :
Des mots communs sont générés :
  • à chaque cycle d'automate en cas de modification de statut ;
  • tous les 10 cycles si la valeur ne change pas.
Répondre