Indexage variable dans un DB projet S7

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Adnanebensalem
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 12 avr. 2019, 19:05

Indexage variable dans un DB projet S7

Message par Adnanebensalem »

bonjour
j'ai un problème concernant indexage une variable dans un DB sachant que ce DB a des variable de type UDT.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... t_06_e.gif
j'ai besoin d'adresser le veriable dbw2, dbw6 ,dbw10 etc il faut decaler par 2 word.
merci d'avance
Techautadnan
ouaga12
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 79
Enregistré le : 04 juin 2018, 21:40

Re: Indexage variable dans un DB projet S7

Message par ouaga12 »

Bonjour ,
tu veux indexé en lecture ou écriture ?
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Indexage variable dans un DB projet S7

Message par GG10 »

Bonjour,

pour moi le plus simple est utiliser le SCL :
EXEMPLE

"Hallo_Motoren".Halle_1_Motor[INDEX].Temperatur
Répondre