Probleme ascii to string

Message par mathias39 »

Salut tout le monde,
J'ai un problème avec la fonction ASCII_TO_STRING, en entrée me met un tableau et en sortie un string, le problème c'est que le tableau n'est pas traduit entièrement en string j'obtient seulement les 16 premiers caractères, j'ai pourtant bien défini mon string comme : string[50].
Merci de votre aide d'avance
mathias39
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 mai 2019, 10:20

Re: Probleme ascii to string

Message par mathias39 »

Pourtant quand je glisse la souris dessus je vois bien la chaîne entière, mais quand je lit cette variable avec mon IHM j'ai de nouveau que les 16 premiers caractères
Fichiers joints
imprim_ecran.png
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Probleme ascii to string

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Par défaut l'affichage des variables STRING dans les tables d'animation se fait sur 16 caractères.
Pour visualiser plus de 16 caractères, il faut cliquer sur le bouton "chaînes étendues".
https://www.se.com/fr/fr/faqs/index?pag ... _highlight
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Probleme ascii to string

Message par Bruce33 »

Et pour l'IHM, voir ce sujet :
viewtopic.php?f=21&t=3521
mathias39
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 mai 2019, 10:20

Re: Probleme ascii to string

Message par mathias39 »

Ah c'était qu'une question d'affichage effectivement, merci beaucoup de ton aide.
Répondre