Ah les fronts !!

Ca fait toujours causer..

De les programmer en dur, ça a le mérite de comprendre ce qui se passe dans un automate !
Pourquoi ça marche, ou pourquoi ça marche pas !
les scrutations des équations ne se font pas toujours de manière identique d'un fabricant à un autre...
Etc...

généralement en siemens on trouve cela (pour un front montant)
U E0.0
UN M0.0
= M0.1
S M0.0
UN E 0.0
R M0.0

et le télérupteur alors ? il en programme pas notre stagiaire ? Lol .