Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
seb38000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 15 déc. 2015, 12:29

Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Message par seb38000 »

Bonjour;

Ma configuration : Vijéo Designer avec Magelis HMIGTO5310

J'ai déclaré deux Equipements.
L'opérateur a la possibilité d'inhiber la communication sur l'un des deux équipement en écrivant la valeur 0 dans une variable qui a comme adresse @sys:1

Exemple de ma problématique :
- Les deux équipements ont la communication OK.
- J'ai des alarmes présentes sur les deux équipements.
- l'opérateur inhibe la communication sur l'équipement 2.
- Mais dans la page des alarmes actives, il y a encore la présence des alarmes des 2 équipements.

Ma question : Est-il possible de conserver les alarmes de l'équipement 1 ? effacer ou masquer uniquement les alarmes de l'équipement 2 qui est avec la communication inhibée ?

Avec un commutateur "clearAll" ou "deleteAll" je supprime toutes les alarmes de tous les équipements, mais j'aimerai remettre à 0 toutes les alarmes uniquement de l'équipement qui est en stop communication.

Avez-vous une idée ? faisable ?

Merci pour votre aide.

Séb
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7173
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Message par itasoft »

slts,
c'est pas possible, soit il faut faire deux écrans alarmes ou alors si on les veut sur le même écran
créer deux groupes et sur le même résumé d'alarmes ajouter un filtre dans les boutons.
normalement ça devrait effacer que ceux du filtre, mais pas encore essayé
bb
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
seb38000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 15 déc. 2015, 12:29

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Message par seb38000 »

Salut,

Merci pour ta réponse, donc si j'ai bine compris :

- première solution, faire deux pages, une pour les alarmes équipement 1 et une seconde équipement 2.

- le seconde solution, mais a tester, est de faire des groupe pour les alarmes équipement 1 et 2 dans le menu "Alarmes et événements"

est-ce bien cela ?

Séb
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7173
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Message par itasoft »

oui c'est ça, pour le cas 2, dans les boutons ajouter un objet "filtre" pour sélectionner les alarmes du groupe 1 ou du groupe 2
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
seb38000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 15 déc. 2015, 12:29

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Message par seb38000 »

ok merci pour l'aide :-) comme d'hab au top :-)
thanks
Répondre